多层的框剪,在底部加强区的构造边缘构件,为什么PKPM的构造配筋和规范要求的最小的构造配筋不同
多层的框剪,在底部加强区的构造边缘构件,为什么PKPM的构造配筋和规范要求的最小的构造配筋不同
2楼
底部加强是不是应该用约束的啊,构造的不行吧
回复
3楼
飈雨瀟瀟 发表于 2013-8-9 08:13 底部加强是不是应该用约束的啊,构造的不行吧要看墙的轴压比,不大于限制,底部加强区也可使用构造边缘构件
回复
4楼
飈雨瀟瀟 发表于 2013-8-9 08:13 底部加强是不是应该用约束的啊,构造的不行吧好好看看规范要求,约束边缘构件是轴压比超过一定值的时候设置的。不过多层剪力墙的配筋应该还得看计算的结果进行的,不能什么都是构造钢筋。打个比方就是你是二级剪力墙结构,算出来的轴压比小于0.3,那你就是可以按构造边缘构件进行配筋,不过配筋的时候,还得看剪力墙的计算结果和构造配筋哪个大,取大值。虽然是构造边缘构件不过还是有底部加强区
回复
5楼
飈雨瀟瀟 发表于 2013-8-9 08:13 底部加强是不是应该用约束的啊,构造的不行吧哎,被围观了
回复
6楼
看你的配筋文件结果,你这个是按约束边缘构件配的钢筋。按你这个结果看,估计你这个约束边缘构件的最小配筋率是0.9%。仔细查找原因,合理配筋。
回复
7楼
linxi0922 发表于 2013-8-9 11:20 看你的配筋文件结果,你这个是按约束边缘构件配的钢筋。按你这个结果看,估计你这个约束边缘构件的最小配筋 …就是搞不懂他这个构造是怎么来的
回复