《抗规》计算的是多遇地震作用,《分类标准》要确定设防烈度地震作用??有矛盾吗?
《抗规》计算的是多遇地震作用,《分类标准》要确定设防烈度地震作用??
有矛盾吗?
12楼
画图匠 发表于 2013-8-9 12:41 看抗规,高规,水平地震影响系数最大值,只有多遇地震和罕遇地震的。多遇地震用于计算地震作用,罕遇 …学习啦,有些问题真的不深入思考很难发现。
回复
13楼
是规范没有说的那么明白!!!
回复
14楼
平时算的都是多遇地震下的,就是小震。其它都是靠构造来实现的。
回复
15楼
比如,7度抗震设防区,多遇地震时是7-1.55=5.45度(小震不坏,弹性),而中震时(结构基本完好)设防烈度就是7度。1.45度时的地震影响系数的最大值是0.08,而7度时的地震影响系数的最大值是0.23。
回复
16楼
受教了!!!
回复
17楼
学习了 谢谢分享
回复
18楼
多遇荷载下的值 必要时验算罕见地震下 结构弹塑性变形值
回复
19楼
画图匠 发表于 2013-8-9 09:05 结构计算(不含抗震措施中的内力调整)用的是众值烈度,即我们一般说的小震。三水准:小震不坏:弹性状 …说的很对。完全正确,
回复
20楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
21楼
每一个烈度下都有多遇地震、设防地震、罕遇地震,三种水平地震影响系数的最大值。
多遇地震是要能在弹性阶段就能抵抗的,要达到房屋不坏。设防地震和罕遇地震是要由抗震措施来进行抵抗的,要达到设防地震可修,罕遇地震不倒。
对于规范里面规定的某些特殊房屋,要进行罕遇地震作用下的抗倒塌计算,是对这些房屋采用了抗震措施后还不够可靠,要进一步进行计算,来保证抗倒塌。