pkpm计算完后导出来的施工图要修改什么东西呢!?有没有啥资料啊!刚到设计院的孩.啊
chenyougan2
2013年08月08日 11:51:01
只看楼主

如题pkpm计算完后导出来的施工图要修改什么东西呢!?有没有啥资料啊!刚到设计院的孩.啊

如题pkpm计算完后导出来的施工图要修改什么东西呢!?有没有啥资料啊!刚到设计院的孩.啊
免费打赏
c┲小乖
2013年08月08日 12:03:50
2楼
看着不乱就移动下位置,有的地方看看配筋改不,一般根据计算结果自己画结施图,不用生成的
回复
chenyougan2
2013年08月12日 11:32:01
3楼
c┲小乖 发表于 2013-8-8 12:03 看着不乱就移动下位置,有的地方看看配筋改不,一般根据计算结果自己画结施图,不用生成的比如说是这个然后怎么配筋!截面是200x500.抗震什么的你自己假设一个配试试
回复
chenyougan2
2013年08月12日 11:34:26
4楼
c┲小乖 发表于 2013-8-8 12:03 看着不乱就移动下位置,有的地方看看配筋改不,一般根据计算结果自己画结施图,不用生成的发不了照片!给你打吧!G0.3-0.3 6-2-6 5-3-5 VT1-0.1
回复
tzjiangfeng
2013年08月12日 17:10:28
5楼
建议买几本平法钢筋解读和PKPM的教材先看看 掌握混凝土构件基本构造
回复
royisme
2013年08月12日 18:18:57
6楼
看图集,看下satwe说明书,收获颇丰的,慢慢来我也什么都不懂:D
回复
cairan92
2013年08月12日 21:07:32
7楼
小手一抖金币到手
回复
就这样吧
2013年08月12日 21:26:50
8楼
G0.3-0.3意思是加密区和非加密区所需的面积
6-2-6梁上部左边和右边需要的负筋面积
5-3-5梁底筋面积,选个最大
VT1-0.1抗扭纵筋和抗扭箍筋面积
satwe说明书上有
回复