梁柱施工过程不懂,求解?
mugglely
mugglely Lv.2
2013年08月07日 17:44:42
来自于建筑施工
只看楼主

这个柱子施工上的钢筋是怎么回事?单独的悬空柱钢筋架这样合理吗?看起来好不安全哦!横梁边柱上弹线位置是怎么确定的?

这个柱子施工上的钢筋是怎么回事?单独的悬空柱钢筋架这样合理吗?看起来好不安全哦!横梁边柱上弹线位置是怎么确定的?

IMAG1323.jpg


IMAG1307.jpg


IMAG1308.jpg


IMAG1309.jpg


IMAG1310.jpg


IMAG1311.jpg


IMAG1312.jpg


IMAG1313.jpg


IMAG1314.jpg


IMAG1315.jpg

免费打赏
尘埃
2013年08月07日 17:44:43
13楼
1、第一张是门头过梁支模板
2、柱子上的钢筋是墙体拉结筋,但是该图显示的拉结筋不规范,端头没有弯钩。
3、最后的是构造柱钢筋,也是做的不规范,偷工减料了,顶部应该植筋。
回复
渺若烟云
2013年08月08日 16:50:40
15楼
这是二次结构砌筑用的墙拉筋和构造柱钢筋
回复
xinailong1314520
2013年08月09日 21:39:53
16楼
这是二次构造柱
回复
gaozhiling79
2013年08月12日 15:52:07
17楼
你的照片上柱子的钢筋不是梁,是填充墙的拉结筋,间距500一道,第一张照片好像是支模板要打过梁,应该不会是框架梁,框架梁一般和柱子整体浇筑。
回复
wangningx
2013年08月12日 16:13:34
18楼
谢谢楼主分享的资料
回复
浪迹匪爷
2013年08月12日 17:12:22
19楼
顶砖怎么是平砌的额……
回复
扯淡的人
2013年08月12日 17:28:21
20楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L后砌筑墙的拉结筋啊·
回复
hp20021529
2013年08月12日 22:16:39
21楼
质量问题:
1、箍筋不满足规范要求,弯钩角度未达到135度,长度不够7.5cm;
2、锚拉筋长度应大于等于1m,长度是否够长;
4、构造柱顶端应植筋进行绑扎链接。
回复
zym123456654321
2013年08月17日 15:30:46
22楼
植筋锚固~~砌筑砖墙用的
回复
扯淡的人
2013年08月17日 17:03:18
23楼
哈哈 那叫做植筋 至于有模板的 那叫做过梁 不过你们那个过梁怎么模板支设好了 却没有植筋呢 ? 什么情况
回复

相关推荐

APP内打开