学校建筑消防设计问题
fu584455801
2013年08月06日 23:19:54
只看楼主

这处学校宿舍有5层楼,设有6条立管的消火栓,无稳压、水泵,屋顶有消防水池(多少立方搞不清楚)与生活用水公用 ,规范上不是说 这种建筑充实水柱应大于7m, 可是五楼的 出水压力 非常小,具体多少我没有实验过,不过就靠水池补压,那也就是0.02MPA 而已,那这样设计消防管道是不是不合理??

这处学校宿舍有5层楼,设有6条立管的消火栓,无稳压、水泵,屋顶有消防水池(多少立方搞不清楚)与生活用水公用 ,规范上不是说 这种建筑充实水柱应大于7m, 可是五楼的 出水压力 非常小,具体多少我没有实验过,不过就靠水池补压,那也就是0.02MPA 而已,那这样设计消防管道是不是不合理??
免费打赏
zhujjtplumbing
2013年08月08日 10:03:38
12楼
对于屋面设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就多层的民用建筑和工业建筑而言,最不利点消火栓的静水压力可以不用满足0.07MPa,这个只对建筑高度不超过100m的高层建筑有要求。详解见技术措施7.4.3.4条内容。
回复
fu584455801
2013年08月08日 12:14:50
13楼
zhujjtplumbing 发表于 2013-8-8 10:03 对于屋面设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就多层的民用建筑和工业建筑而言,最不利点消火栓的静水压 …没有设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就是6层天面的一个水箱没有任何加压设备,完全靠重力自流,所以5-6F的出水压力不够,以至于不满足规范中的枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过 6 层的公共建筑和层数超过 4 层的厂房(仓库),不应小于 10.0m;其它建筑,不宜小于 7.0m;
回复
zhujjtplumbing
2013年08月08日 17:56:25
14楼
fu584455801 发表于 2013-8-8 12:14 没有设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就是6层天面的一个水箱没有任何加压设备,完全靠重力自流,所 …这么说吧 就上海的项目 对于多层的民用建筑和工业建筑 最不利点的消火栓7m静水压是可以不需满足的 但是上海之外的项目 我们就只能套用低规或者高规 那就应该保证最不利点的消火栓7m静水压 就我们设计而言 为了保险起见 一般都会加增压稳压设备 但是从我们同事的经验上来说 不加增压稳压设备 审图有提过的也有没提过的 所以 楼主自己把握吧..
回复
王农勤
2013年11月16日 20:16:49
15楼
这个消防设计肯定有问题,不知道是如何通过消防审查与建审的!
回复
bh0903
2013年12月03日 13:03:00
16楼
我是路过,学习来的
回复
huanleedoudou
2016年11月16日 09:08:31
17楼
谢谢分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开