这个图是不是笑死人了。。有人可不可以提出问题来。:lol
这个图是不是笑死人了。。有人可不可以提出问题来。:lol
2楼
果真是笑死人了,旅馆布置那么多梁,主体结构都没有
回复
3楼
jszxwsw 发表于 2013-8-6 15:35 果真是笑死人了,旅馆布置那么多梁,主体结构都没有哪该怎么布呢。。现在各种不懂。。老大说墙下有梁,然后我把所有的墙下面都加了梁
回复
4楼
你右上角那一堆次梁怎么个传递荷载的啊?你自己看看吧,怎么传递到柱子上的?
回复
5楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2013-8-6 15:56 编辑
主梁应穿过管道井,尺寸不足应与建筑及设备专业协调,传力系统要明确;高烈度设防的话框架梁应采用柱支座
回复
6楼
结构老卢 发表于 2013-8-6 15:48 你右上角那一堆次梁怎么个传递荷载的啊?你自己看看吧,怎么传递到柱子上的?我也看着难受,可是墙下是要有梁的 我该怎么取舍呢
回复
7楼
这个是建筑图,帮忙看下
回复
8楼
建议取消卫生间所有梁,将荷载折算到板上
回复
9楼
框架结构啊?那你的主次梁也得分一下啊,你看看梁的支座在哪呢?是你的层高和砌筑材料情况,较短的隔墙可直接砌筑在板上,不用加梁,局部降板处也可不加梁直接降。
回复
10楼
这是全图。我梁柱和柱之间布的600*600 次梁布的250*500 梯梁200*400 怎么取舍梁呢
回复
11楼
这是全图。我梁柱和柱之间布的600*600 次梁布的250*500 梯梁200*400 怎么取舍梁呢
回复