不知道怎么用言语来表达我这满腔的情怀!小弟出入设计院不久,现在给了一个6层,1个7层的框架。说说图片上这个:会议室(位于6层,也就是顶层)净空要求不小于4m(顶层层高4.8m,推断:梁高最高800)。大神们,这个会议室咋整?中间加柱子可以吗?可以的话加几根?(这个大个会议室,加柱子不合理吧)

2013年08月05日 15:21:18
2楼
会议室:容纳180人,面积为270平米。
回复
zhen520lzy
2013年08月05日 16:47:49
3楼
中间能加柱子的话最好加柱子,不能加的话可以用井字梁楼盖。
回复
普雅花
2013年08月05日 16:59:34
4楼
不加的话,适用性更好点,加了好设计。不加多破点财就行了。
回复
xiebin_19871027
2013年08月05日 17:06:01
5楼
中间做大梁吧,或者是梁里面放型钢吧
回复
nono203
2013年08月05日 17:14:25
6楼
16米的跨度,800的结构面高度,1/20的宽高比,差不多,不用加柱子,做井字梁就OK。
回复
bbk4908
2013年08月05日 17:14:26
7楼
xiebin_19871027 发表于 2013-8-5 17:06 中间做大梁吧,或者是梁里面放型钢吧大神,梁里面放型钢。。。这个,小辈真不懂了。现在刚到设计院,做的框架都比较正规。
回复
bbk4908
2013年08月05日 17:16:53
8楼
zhen520lzy 发表于 2013-8-5 16:47 中间能加柱子的话最好加柱子,不能加的话可以用井字梁楼盖。嗯,谢谢大神。考虑到建筑的要求,能不加尽量不加。。难为自己好了。
回复
bbk4908
2013年08月05日 17:18:47
9楼
nono203 发表于 2013-8-5 17:14 16米的跨度,800的结构面高度,1/20的宽高比,差不多,不用加柱子,做井字梁就OK。嗯!谢谢大神提点!