请教RT. 图纸是5层办公楼,底层框架柱核芯区配箍率不足。1. 何为框架柱核芯区?2.计算如何避免框架柱核芯区配箍率过大的情况?2. 如果不改模型,有何好的加固方法能使框架柱核芯区配箍率满足吗?请各位高手帮忙解答,谢谢!
请教RT. 图纸是5层办公楼,底层框架柱核芯区配箍率不足。
1. 何为框架柱核芯区?
2.计算如何避免框架柱核芯区配箍率过大的情况?
2. 如果不改模型,有何好的加固方法能使框架柱核芯区配箍率满足吗?
请各位高手帮忙解答,谢谢!
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-12-21 11:46 编辑
1、核心区单独配箍,但前提是不超筋。
2、加宽梁,但有时经济性不好。
3、水平加腋,但施工不好。
先说这3条吧,具体等我手头项目忙完了写个答网友问的专贴。
回复
3楼
框架核心区就是框架梁与框架柱相交区域,就是通俗说的柱头,我想审查说的应该是你配置的箍筋值比计算书中的计算值小了,建议楼主核对下。
回复
4楼
説小了就增加吧,至少要满足构造要求。
回复
5楼
核心区单独配箍筋,满足就可以。
回复
6楼
zhen520lzy 发表于 2013-8-5 16:54 框架核心区就是框架梁与框架柱相交区域,就是通俗说的柱头,我想审查说的应该是你配置的箍筋值比计算书中的 …核对了,就是小了。。
回复
7楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-8-5 13:36 1、核心区单独配箍,但前提是不超筋。2、加宽梁,但有时经济性不好。3、水平加腋,但施工不好。综合您提出的方案,看来还是单独加强核芯区箍筋比较简单点。。另期待你的网友答复贴~
回复
8楼
caoxy2010 发表于 2013-8-6 08:51 核心区单独配箍筋,满足就可以。嗯谢谢你的建议~
回复
9楼
以您说的单独配筋应该是做好的方法。有的时候合理布置柱能够减小节点核心区,可以看混凝土规范,节点核心区计算公式
回复
10楼
路过学习了
回复