水源泵机组机房管线连接讨论
lixiantao007
2013年08月05日 09:00:09
只看楼主

这个机房有些毛病请大家踊跃讨论。

4.jpg这个机房有些毛病请大家踊跃讨论。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


压力表倾斜.jpg

免费打赏
raincst
2013年08月06日 16:39:34
12楼
常用何种保温材料? 防腐怎么做?
回复
you771020
2013年08月06日 17:29:41
13楼
楼主不能这样说因机房地方下而取消直管段,那是违反施工规范的。(GB50733-2011通风与空调施工规范)规范10.8.5内2水泵吸入口处应有不小于2倍管径的直管段,吸入口不应直接安装弯头。还是好好的学习一下吧!不然也会影响你的设备将来使用的。
回复
you771020
2013年08月06日 17:30:05
14楼
raincst 发表于 2013-8-6 16:35 请问 哪个书籍里面的内容?GB50733-2011通风与空调施工规范
回复
shenxu0613
2013年08月06日 19:40:17
15楼
第十六张阀门咋就装反啦 还有就是主机立管咋就没有做支架支撑呀
回复
niumingqi
2013年08月06日 19:58:21
16楼
总体看起来还不错
回复
david200901050
2013年08月07日 10:20:39
17楼
水泵进出口最好直接接软接头
回复
dearsarrs
2013年08月07日 13:05:16
18楼
看了这么多大神,我只看出了一个问题,还没做保温
回复
zzkongtiao
2013年08月07日 16:08:35
19楼
还是初级安装水平,应该是没有专业监理。
回复
w897798
2013年08月08日 08:54:13
20楼
y有什么规范吗
回复
老牛开大奔
2013年08月08日 11:54:01
22楼
学习中。。。。
回复

相关推荐