水源泵机组机房管线连接讨论
lixiantao007
2013年08月05日 09:00:09
只看楼主

这个机房有些毛病请大家踊跃讨论。

4.jpg这个机房有些毛病请大家踊跃讨论。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


压力表倾斜.jpg

免费打赏
you771020
2013年08月06日 10:25:55
2楼
那你这防腐什么处理啊!还有就是看到有些弯头与管道的口径不配吗?总的做的还可以
回复
you771020
2013年08月06日 10:27:55
3楼
还有就是水泵的进水口不可以直接接弯头的,可以查一下书籍。
回复
guoxiyan0101
2013年08月06日 10:32:54
4楼
泵出口的地方应该安装止回阀吧
回复
a207070536
2013年08月06日 10:49:04
5楼
水泵进出口最好直接接软接头,隔振效果更好
回复
h13131649492
2013年08月06日 11:17:56
6楼
还有就是水泵的进水口不可以直接接弯头的,可以查一下书籍。
回复
云开天晴
2013年08月06日 12:22:13
7楼
室外管道是直埋吗,保温层和保护层是怎么做的?怎么没采用直埋保温管?
回复
omod_1
2013年08月06日 15:08:56
8楼
看得是心惊肉跳啊
回复
lixiantao007
2013年08月06日 15:25:12
9楼
lzn0125210 发表于 2013-8-6 12:22 室外管道是直埋吗,保温层和保护层是怎么做的?怎么没采用直埋保温管?稍等保温我正在采购
回复
lixiantao007
2013年08月06日 15:26:29
10楼
h13131649492 发表于 2013-8-6 11:17 还有就是水泵的进水口不可以直接接弯头的,可以查一下书籍。机房空间太小,如果加直管段加支架,在直管段加橡胶软接头盛不下了。
回复
raincst
2013年08月06日 16:35:55
11楼
xiawg 发表于 2013-8-6 10:27 还有就是水泵的进水口不可以直接接弯头的,可以查一下书籍。请问 哪个书籍里面的内容?
回复