2楼
柱子根部是振捣不到位了
板的裂缝原因可能有很多,可能是混凝土浇筑后上材料过早,也有可能是混凝土质量问题
回复
3楼
正确的方法是,根据可能发生的问题(或已经发现的问题)制定出相应的具体技术措施,力争在施工过程中不出现问题。这叫主动控制。被动地去处理问题,永远处理不完。
回复
4楼
在施工中,现浇板的厚度不够,或者混凝土的强度等级达不到设计要求,或者配筋数量不足,或者钢筋的放置不到位,都可能导致现浇板的挠度过大,最终导致现浇板在受弯抗拉的地方出现裂缝.这个现象很普遍。。。
回复
5楼
柱子根部是振捣不到位了
板的裂缝原因可能有很多,可能是混凝土浇筑后上材料过早,也有可能是混凝土质量问题
回复
6楼
这么多问题!监理该插你们屁眼了!
回复
7楼
.....质量呀。。
回复
8楼
广西土木 发表于 2013-8-5 15:59 这么多问题!监理该插你们屁眼了!监理平时早喂饱了,
回复
9楼
顶板开裂那几张图片有点恐怖了,要加强振捣、浇筑完成12小时后及时覆盖塑料薄膜浇水养护,养护不少于14天。板未达到1.2Mpa之前严禁踩踏及进行上一层作业。支座处负筋要做好保护,严禁踩踏。
回复
10楼
在浇柱子的时候最好先浇20到30高混凝土与板相同的,板漏水应该是混凝土搅拌的时候水多了:
回复
11楼
感觉问题很大啊。 这质量不容易啊
回复