小弟有两个问题1.空间网格结构规程中规定空间网格结构的容许挠度值为短跨的1/250 在3d3s中请问这个是X Y Z方向的组合值么?2.3d3s网架建模支座只加竖直方向的约束 这样合理么 这样在水平荷载作用下不是会变成一个可变的结构了??
小弟有两个问题
1.空间网格结构规程中规定空间网格结构的容许挠度值为短跨的1/250 在3d3s中请问这个是X Y Z方向的组合值么?
2.3d3s网架建模支座只加竖直方向的约束 这样合理么 这样在水平荷载作用下不是会变成一个可变的结构了??
2楼
1.挠度方向为Y向,即竖向
2.只施加竖向约束肯定是不行的,应根据实际做法施加对应约束,常见做法有2种,一是跨度较小时所有支座2个水平向自由度全部约束住,二是跨度大时为了释放掉温度应力,可将4个支座按如下方式约束,1个施加2个水平约束,1个施加横向水平约束,1个施加纵向水平约束,1个不施加水平约束,这样在温度应力作用下结构能自由变形
回复
3楼
1.规程中规定的是恒、活荷载作用下的变形,所以不是“组合值”,应该是恒、活荷载作用方向。
2.在非地震区是合理的。在地震区应该约束水平方向,如果4个支座只有1个施加双向水平约束,这个支座承受水平力会很大,造成下部结构受力不均匀,建议用橡胶支座平均一下。
回复
4楼
zyhjiao 发表于 2013-8-6 14:46 1.规程中规定的是恒、活荷载作用下的变形,所以不是“组合值”,应该是恒、活荷载作用方向。2.在非地震区 …大跨度单跨网架如果有多于1个施加双向水平约束,温度应力如何解决?大跨度多跨网架可在中部设置多个双向水平约束,分担地震力网架结构地震力不大
回复
5楼
不明白你说什么?
回复
6楼
我最近也要做体育馆 忐忑呀~ 会常来看看:)
回复
7楼
混凝土部分只用 pkpm能搞定么
回复
9楼
楼主所提问题本人也需学习。
回复
10楼
结构k。o。ala 发表于 2013-8-6 11:45 1.挠度方向为Y向,即竖向2.只施加竖向约束肯定是不行的,应根据实际做法施加对应约束,常见做法有2种,一 …4个支座的设置方法,很好哎。{:2_78:}
回复
11楼
shejigaizhang 发表于 2013-8-6 16:09 传一张体育馆的图纸欣赏下给大家!幕墙方面的吧