请教:如图 如果一个11万站,有两路进线电源,两个变压器各用一个电源 11万 变电站11万侧母联,10KV侧母联,下级10KV 配电室10KV母联都不合,只合10KV 配电室 400伏侧母联,会怎么样呢?

请教:如图
如果一个11万站,有两路进线电源,两个变压器各用一个电源
11万 变电站11万侧母联,10KV侧母联,下级10KV 配电室10KV母联都不合,只合10KV 配电室 400伏侧母联,会怎么样呢?


1.GIF

免费打赏
nihao2323
2013年08月04日 11:07:06
2楼
没人回复没关系,我自己顶,说真的我感觉论坛人气不如以前了
回复
sldhdlcj
2013年08月05日 09:47:26
3楼
关键是看2侧线路的阻抗和各级变压器的阻抗大小是否一致,即潮流分布,若大小相等则母联出基本无电流,否则会存在电流,且随着2侧阻抗差距的增大而加剧。