发一组我所监理的空调工程图片
andyhongyan
2013年08月03日 12:10:28
只看楼主
2013-04-03-071.jpg 2013-04-03-072.jpg 2013-04-03-073.jpg 2013-04-03-074.jpg 2013-04-03-075.jpg 2013-04-03-076.jpg 2013-04-03-077.jpg 2013-04-03-078.jpg 2013-04-03-079.jpg 2013-04-03-080.jpg 2013-04-03-081.jpg 2013-04-03-082.jpg 2013-04-03-083.jpg 2013-04-03-084.jpg 2013-04-03-085.jpg 2013-04-03-087.jpg 2013-04-03-088.jpg 2013-04-03-089.jpg 2013-04-03-090.jpg 2013-04-03-091.jpg 2013-04-03-092.jpg 2013-04-03-093.jpg 2013-04-03-094.jpg

2013-04-03-071.jpg


2013-04-03-072.jpg


2013-04-03-073.jpg


2013-04-03-074.jpg


2013-04-03-075.jpg


2013-04-03-076.jpg


2013-04-03-077.jpg


2013-04-03-078.jpg


2013-04-03-079.jpg


2013-04-03-080.jpg


2013-04-03-081.jpg


2013-04-03-082.jpg


2013-04-03-083.jpg


2013-04-03-084.jpg


2013-04-03-085.jpg


2013-04-03-087.jpg


2013-04-03-088.jpg


2013-04-03-089.jpg


2013-04-03-090.jpg


2013-04-03-091.jpg


2013-04-03-092.jpg


2013-04-03-093.jpg


2013-04-03-094.jpg

免费打赏
油炸高压锅
2014年01月22日 16:57:00
33楼
挺大的工程,学习了
回复
xzs165
2014年01月22日 18:04:58
34楼
存在软接支架问题 是用不锈钢管整的?什么空调项目得用不锈钢管?还是镀锌钢管,若用镀锌钢管 这么大管也不适合 规范啊
回复
a1175326515
2014年02月28日 21:24:13
35楼
没有看出过滤器耶。。 还是新手
回复
wandanny525
2014年03月08日 15:56:01
36楼
学习到一点,关于水泵吸入口偏心变径的原因,有收获。
回复
lhl070220207
2014年03月11日 11:26:25
37楼
支架布置非常不合理,较大阀门及阀组处缺少支架固定,一大忌讳
回复
toumingweixiao000
2014年03月11日 12:04:03
38楼
嗯,工程做得很好,优点很多,缺点嘛,多少也有几处,就不展开一一细说了。
我最欣赏的是第14张照片那个挖眼斜三通,它的放样下料的计算可不是一般人能做得了的。支管接主管的挖眼斜三通放样在工地上就没几个人能搞明白,这个是支管弯头接主管的挖眼斜三通,复杂程度成倍增加,能做得这么漂亮,实在是不容易。
记得我以前放样做过DN200支管接DN300主管的22.5度挖眼斜三通的放样,是用电脑CAD画图,利用画法几何的原理完成的,像这样支管弯头接主管的挖眼斜三通放样,我估计就算是用CAD来做,也得好几个小时才能搞明白。如果这个放样是管道工做的,那简单是太厉害了!
点上一千个赞!!
回复
maoxinqing
2014年03月13日 22:56:31
39楼
有钱,建设单位够牛气!~~~!!!!
第二张屋顶那管平走到建筑内在向上弯会更整齐美观。支架这块。。。。
回复
jilinfanguangkui
2014年03月14日 08:29:56
40楼
路过,学习了。感谢版主的说明。
回复
wenqiang023
2014年03月16日 17:19:00
41楼
施工质量不错
回复
一名工人588
2014年03月18日 14:01:41
42楼
学习了!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开