见下图的平面图,钢柱与夹芯板墙之间因有墙梁,产生了空隙,这个空隙怎么处理,谁有办法?谢了。
见下图的平面图,钢柱与夹芯板墙之间因有墙梁,产生了空隙,这个空隙怎么处理,谁有办法?谢了。
2楼
只是隔声的话,可以用聚苯堵上;防火的话,得再封一层防火板了。
回复
3楼
zyhjiao 发表于 2013-8-3 14:40 只是隔声的话,可以用聚苯堵上;防火的话,得再封一层防火板了。聚苯乙烯板?怎么堵?
回复
4楼
这个空隙是处好像是楼面,柱子轴线处不是有梁吗?地面做楼面封堵就可以了啊,轴线处的楼面外挑一点就可以了
回复
5楼
新手路过学习下
回复
6楼
smm9 发表于 2013-8-4 23:48 这个空隙是处好像是楼面,柱子轴线处不是有梁吗?地面做楼面封堵就可以了啊,轴线处的楼面外挑一点就可以了一层的门式刚架厂房,没有楼面。不是砼结构。你再看看怎么处理,比较急!房子盖好了,才发现设计有问题。
回复
7楼
weisoul 发表于 2013-8-4 22:17 聚苯乙烯板?怎么堵?就是用宽度等于柱翼缘,厚度等于墙檩高度的聚苯板塞上。
回复
8楼
新手路过学习下
回复
9楼
就是用宽度等于柱翼缘,厚度等于墙檩高度的聚苯板塞上。 然后再包边处理就可以了。
回复
10楼
zyhjiao 发表于 2013-8-6 09:22 就是用宽度等于柱翼缘,厚度等于墙檩高度的聚苯板塞上。不错,可是我墙体用的是岩棉夹芯板,能防火。就不用聚苯乙烯了,用岩棉夹芯板这个塞,行吧?
回复
11楼
墙梁之间加夹芯板,方向和柱子腹板在一个平面上!具体板宽现场放样定
回复