这样的厂房要怎么样搞消防
lijiageng
lijiageng Lv.2
2004年11月17日 00:56:55
只看楼主

厂房为塑料制品喷涂车间,为单层厂房,钢结构,坡屋顶,面积6000平米甲方提供采用封闭隔间喷涂工艺我只设有消火栓和干粉灭火器是否该考虑自动喷淋或气体灭火,查规范无明确规定,望指点

厂房为塑料制品喷涂车间,为单层厂房,钢结构,坡屋顶,面积6000平米
甲方提供采用封闭隔间喷涂工艺
我只设有消火栓和干粉灭火器
是否该考虑自动喷淋或气体灭火,查规范无明确规定,望指点
免费打赏
careweb
2004年11月17日 09:41:43
2楼
应该设吧,我感觉好像应该属于严重危险级呢~个人观点,请多指教
回复
wei-zhs
2004年11月17日 10:44:29
3楼
属于固体易燃物品厂房,因此应该按严重危险级设自喷。
回复
lijiageng
2004年11月17日 13:22:45
4楼
但为单层厂房,钢坡屋顶,怎么设消防水箱
回复
liuhong1818
2004年11月17日 15:15:35
5楼
不用高位水箱,用气压罐代替,不过很大就是了
回复
hxg-you
2009年06月22日 11:46:57
6楼
钢结构厂房,你的耐火等级要达到规范要求,要做耐火处理!!