埋管深度问题(排管与埋管)
月下恋
月下恋 Lv.7
2013年08月02日 18:04:19
只看楼主

为什么电力电缆排管只需埋深0.4m,而埋管敷设要0.7m,这是我很我很纠结的事情

为什么电力电缆排管只需埋深0.4m,而埋管敷设要0.7m,这是我很我很纠结的事情

QQ截图20130802180131.png

免费打赏
月下恋
2013年11月04日 14:05:27
13楼
谢谢楼上的
回复
cdleeyb
2013年12月16日 11:17:35
14楼
排管敷设时,有没有对砼做出要求?
公路下两米深的排管该用那种强度的砼?
C20砼的排管,C15砼的垫层行不行
回复
pll822
2016年01月06日 22:45:02
16楼
如果是行人的就可以按你的这个图纸
回复
scm888
2016年01月14日 09:07:24
17楼
东莞市这边电缆沟要1.2米,乱来
回复
瘸子电工
2016年01月14日 09:27:57
18楼
跟地区有关系
回复
dianqi2016
2016年01月14日 15:26:20
19楼
室外地坪下0.7米
回复
大同00
2016年01月14日 17:01:42
20楼
我国的电气规范种类多,数量大,且各具特色,有时还不讲道理。低压规范埋深700,电缆规范埋深500。你按严格的做,都能满足了。