电力排管过路需要接地么
ld0908
ld0908 Lv.2
2016年04月03日 19:36:38
只看楼主

1、请问哪位大侠知道,电力排管过路需要接地么,做法同排管一样么!2、电力井需要单独接地么,做法呀。。。不知道咋算工程量了。。。

1、请问哪位大侠知道,电力排管过路需要接地么,做法同排管一样么!
2、电力井需要单独接地么,做法呀。。。
不知道咋算工程量了。。。
a396673967
2016年04月04日 13:12:16
2楼
不需要 一般电缆沟才做
回复
天下唯吾曹孟德
2016年04月04日 13:17:19
3楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2016-4-4 13:18 编辑

长距离电缆排管,沿管沟敷设一根扁钢没什么问题,可以隔30米左右打一根角钢,看你土质,这样在电缆需要做中间接头的时候电阻能达到要求。当然也可以不做,在你需要做接头的地方做集中接地,但是有个问题,你排管肯定有预留管道,你往往不知道哪些井会有中间头。
短距离敷设,你的电缆头需要接地,这个时候额外去挖接地沟不如直接用现有开挖的电缆沟敷设,如果你2边正好都有接地网,那可以不用了
回复
vivimonica
2016年11月25日 16:22:46
4楼
学习了,谢谢!
回复
电气老王wwm
2018年02月27日 15:30:03
5楼
我也想知道这个问题,所以我查阅了很多资料,最后个人得出的结论是不需要,如果哪位大神知道,请告知小弟,大家相互学习。电缆沟需要。排管不需要。


回复

相关推荐

APP内打开