冷库铝排管面积计算与安装示意图
妈妈咪呀q
2021年01月21日 14:17:33
来自于制冷技术
只看楼主

分液器、回气管与铝排连接示意图: 膨胀阀、电磁阀、角阀连接示意图: 铝排与压缩机的配比: a.蒸发面积的计算:翼片管的总长度乘以翼片管的外周长。 ?25翼片管的外周长是0.35米,蒸发面积=0.35㎡/m ?28翼片管的外周长是0.45米,蒸发面积=0.45㎡/m b.铝排与压缩机的配比: 翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数。

分液器、回气管与铝排连接示意图:


膨胀阀、电磁阀、角阀连接示意图:



铝排与压缩机的配比:


a.蒸发面积的计算:翼片管的总长度乘以翼片管的外周长。

?25翼片管的外周长是0.35米,蒸发面积=0.35㎡/m

?28翼片管的外周长是0.45米,蒸发面积=0.45㎡/m



b.铝排与压缩机的配比:

翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数。


如:5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。



说明:


1、主供液管至分液器连接管¢16,分液器¢5-6细管与铝排¢22管之间用¢16铜管连接。


2、分液器安装时莲蓬头垂直向上,高于铝排管液面,保持制冷剂液面水平。


3、铝排回气管用¢22铜管与主回气管连接。


4、第六至第十一组每组铝排加一个电磁阀,第一至第五组回路在主管路加截止阀。


 5、在托铝排的钢管之间用角钢焊接托架,支撑分液器、膨胀阀、电磁阀、管路等。


x让我冲申请
2021年01月22日 07:57:18
2楼

很好的资料 很好的资料

回复
加倍努力
2021年01月22日 10:53:36
3楼

很好的图文并茂的资料,学习了冷库铝排管面积计算与安装示意图,多谢了。

回复
新地球新人类
2021年01月22日 17:35:01
4楼
肥嘟嘟的地方
回复
大小主宰
2021年01月25日 10:44:22
6楼

感谢楼主分享好资料,学习拜读

回复

相关推荐

APP内打开