埋管深度问题(排管与埋管)
月下恋
月下恋 Lv.7
2013年08月02日 18:04:19
只看楼主

为什么电力电缆排管只需埋深0.4m,而埋管敷设要0.7m,这是我很我很纠结的事情

为什么电力电缆排管只需埋深0.4m,而埋管敷设要0.7m,这是我很我很纠结的事情

QQ截图20130802180131.png

月下恋
2013年08月02日 18:06:15
2楼
这图示《10kV和35kV配网标准设计》中的,我们到供电局审图时要求埋深0.7m
回复
dopic
2013年08月03日 17:10:35
3楼
好好看看规范,埋深跟路面和土质有关
回复
mp396241348
2013年08月03日 20:27:45
4楼
谢谢楼主分享支持下~~~~
回复
云飘飘
2013年08月04日 07:16:02
5楼
一般情况下应该700.
回复
月下恋
2013年08月05日 14:40:12
7楼
dopic 发表于 2013-8-3 17:10 好好看看规范,埋深跟路面和土质有关直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。这是直埋没保护管的,但有保护管:单根保护管使用时,宜符合下列规定: 1 每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。 2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。 3 并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙。我们一般都不用直埋,但是还是要求我们要埋深到0.7m,为什么啊
回复
dopic
2013年08月06日 14:16:50
8楼
本帖最后由 dopic 于 2013-8-6 15:04 编辑

:lol:lol:lol:lol
回复
dopic
2013年08月06日 14:17:11
9楼
本帖最后由 dopic 于 2013-8-6 15:04 编辑 月下恋 发表于 2013-8-5 14:40 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 …你提供的排管图上,埋管上方距地面是500而不是400,200路面+200回填土+100石粉=500mm。电缆实际埋深为(略大于)500,挖沟是760,垫底石粉100,外径160的管,在填石粉至覆盖管上方100mm,然后回填土200mm,恢复路面200mm。敷管直埋图如下:回填土,无石粉
回复
rk5707
2013年08月06日 17:02:17
10楼

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中, 也可采取其他防止电缆受到损伤的措施

不同的措施,就有不同的敷设深度。。

个人理解,仅供参考。
回复
isaiahwu
2013年11月04日 08:49:44
11楼
电缆的埋深深度,应该控制其电缆顶或者保护管顶至路面的覆土深度,车行道下一般要求覆土不小于0.7米,为的是保护电缆不受重压伤害,其他的地下管线,也有同样的要求,例如排水管覆土在车行道下不小于0.7米。。。。
回复
isaiahwu
2013年11月04日 09:26:39
12楼
国家电网科〔2010〕1364 号《电力电缆线路运行规程》5.6.3 排管敷设
5.6.3.1 选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应增设工井。在直线部分,两工井之间
的距离不宜大于150m,排管在工井处的管口应封堵。
5.6.3.2 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工井高度应使工作人员能站立操作,
工井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。
5.6.3.3 在敷设电缆前,应疏通检查排管内壁有无尖刺或其它障碍物,防止敷设时损伤电缆。
5.6.3.4 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍,一般不宜小于150mm。
5.6.3.5 在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。