回答:根据现行的《建筑电气工程施工及验收规范》第15.5.6条,室外电力排管工程需要在套管前先清理道路或平整场地,并按要求埋设排管,套管必须夯实并与排管连接可靠。所以,在套价时,如果室外电力排管工程需要施工,就需要套平整场地以满足规范的要求。建议开展土方工程前,先进行场地平整及排水系统的施工,以确保电力排管工程施工的顺利进行。
回复
3楼
回答:根据《电气工程施工及验收规范》GB 50203-2011的相关规定,室外电力排管工程需要套平整场地,确保管道的施工和安装质量。具体要求可以参考该规范第6.6.2条文,其中规定:“排列较长的、接口处较多的电缆沟或电缆槽,应在安装前整平场地。排列较短、接口较少的电缆沟或电缆槽,应在底部造成足够长度宽度相等的水平基础,使电缆沟或电缆槽有良好的支承。”因此,建议在室外电力排管工程的套价过程中,考虑到场地的平整程度,并根据规范的要求进行相关工程的实施。