求助关于电力排管与污水管道交叉的处理办法
为未来而战
2018年01月16日 17:24:54
只看楼主

       现有厂区内南北方向新敷设高压电缆使用φ200排管近300米,在开闭所向南10米左右有一条东西向φ800的污水管,底部标高1000mm左右,与电力管线基本一致。请问交叉处应如何处理?

       现有厂区内南北方向新敷设高压电缆使用φ200排管近300米,在开闭所向南10米左右有一条东西向φ800的污水管,底部标高1000mm左右,与电力管线基本一致。请问交叉处应如何处理?
免费打赏
喜游龙
2018年01月17日 08:38:40
2楼

这种情况肯定要避让污水管道,具体看电力排管有多少根,分基层排布。(个人建议)可以在污水管道两侧分别砌筑电缆井,在污水管道上方将电缆排管单层敷设,穿过污水管道,并走好混凝土包封。