用EPS不间断电源还是灯内带蓄电池电源?请教
leonmyarea
leonmyarea Lv.3
2004年11月17日 00:53:12
来自于防雷减灾
只看楼主

本人现在遇到了一个难题,接手一个2万平方米的商场,一开始用了EPS不间断电源作为应急照明,现在商场主体已经竣工,在EPS上与甲方有冲突,由于EPS价格贵,甲方想用灯内带蓄电池方法做为应急照明。请各位指点一下,是否用灯内带蓄电池的做法。我查了相关资料,灯内带蓄电池易坏,维修周期长。请各位高手指点一下,有什么好招?

2004年11月17日 08:44:09
2楼
用灯内带蓄电池方法规范允许,甲方支持,就这么定呗!
回复
ppsay
2004年11月17日 16:35:13
3楼
民用的应急照明一般都是用自带蓄电池的灯的,由于电源等级不够,所以简便些就可以了,甲方说的也在理。
回复
leonmyarea
2004年11月17日 23:20:34
4楼
本工程为一类建筑,应该是有应急疏散照明,电源等级不够?不明白是什么原因,另根据GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中第9部分所说,火灾自动报警系统(即消防控制中心)应采用专用蓄电池或集中蓄电池供电。所说类型即是要有蓄电池,与其买一个专用的,不如用集中蓄电池供电。请各位高手给个意见
回复
hunterchow
2008年08月09日 16:06:43
5楼
火灾自动报警系统所采用专用蓄电池或集中蓄电池供电的电压等级一般是24V,一般作为 EF-ACS电气火灾监控系统的控制电源。
回复
cyuanjiajia
2008年08月12日 10:41:05
6楼
满足消防要求就是了
人地是甲方
回复
dayday218
2009年04月15日 16:46:59
7楼
同意用EPS~ 不知道有没有权威点的人来露个脸啊?
回复

相关推荐

APP内打开