雨水口支管的设计及应用实例
k258852
k258852 Lv.4
2013年08月02日 15:55:27
只看楼主

本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-8-2 15:56 编辑 雨水管道系统由雨水口、雨水管道、检查井、出水口等构 筑物组成,及时汇集并排除暴雨形成的地面径流。随着城市道路建设的发展,越来越多的市政管线埋设在城市道路之下,路面的各种阀门井、检查井逐渐增多,不仅影响城市景观,影响行车舒适性,井盖松动更是危及行车安全。因此,在特定情况下,设置雨水口支管,对控制路面井盖数量,具有现实意义。1、采用雨水口支管的原因分析

本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-8-2 15:56 编辑

雨水管道系统由雨水口、雨水管道、检查井、出水口等构 筑物组成,及时汇集并排除暴雨形成的地面径流。随着城市道路建设的发展,越来越多的市政管线埋设在城市道路之下,路面的各种阀门井、检查井逐渐增多,不仅影响城市景观,影响行车舒适性,井盖松动更是危及行车安全。因此,在特定情况下,设置雨水口支管,对控制路面井盖数量,具有现实意义。

1、采用雨水口支管的原因分析

雨水口支管指的是将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。在工程设计及实施中,雨水口支管一般设在道路边缘、雨水口沿线连接雨水口,收纳路面雨水。《室外排水设计规范》(GB500114-2006)中规定,直线段雨水检查井的最大间距为50-120m。

根据规范要求,雨水口的最大间距为50m,雨水口支管串联雨水口个数不宜超过3个。且为保证路面雨水排除通畅,便于维护,雨水口一般采用横向连接。因此,在实际工程设计过程中,尤其是路幅较宽、纵坡较小、需铺设大管径雨水管道的市政道路下,受道路两侧的雨水口设计的限制,雨水检查井设计间距一般都维持在50m以下的较小的范围内,远低于规范要求的间距上限。由此造成的不利影响主要有以下几点:

(1)井盖密集,且很多情况下检查井盖与路面不平齐,车辆行走进发出刺耳的“哐嗵”冲击声,影响道路景观和车辆通行;

(2)井盖被盗后就成了道路“陷阱”,危及行人及行车的安全;

(3)井盖数量增多,工程投资增加。

因此,在保证雨水口间距及检查井最大间距的前提下,可考虑根据雨水口的设置间距,利用雨水口支管将数个雨水口串联,汇集的水输入到雨水管道的检查井。

雨水检查井的作用主要为连接雨水口支管,间距应符合规范要求的最大间距。同时考虑相对于污水管道,雨水中的固体杂质较少,且雨水瞬间流量大,对管通本身亦有冲刷疏通作用。在检修时,采用水力清通或机械清通的方式,均可以满足要求。雨水检查井的设置间距只要满足规范要求,对管道检修及疏通不会产生不利影响。

雨水口支管设置后,雨水口和检查井设置间距满足规范要求,同时减少了路面井盖的数量,有利于城市道路的美观、提高了行车的舒适性,降低了安全隐患。

2、雨水口支管的适用条件

雨水口支管的作用主要是连接道路两侧雨水口,并将汇集的水输入到排水管道,在下列情况下宜设置雨水口支管:

(1)处于雨水管网下游,管径大于1000mm的雨水管道。当设计雨水管径大于1000mm时,规范允许检查井最大间距为120m,大于规范要求的两个雨水口设置最大间距,可考虑设置雨水口支管。在实际应用中,对部分管径小于1000mm的雨水管道,也可根据实际情况确定是否适合设置雨水口支管。

(2)路面坡度较小,需加密雨水口时,雨水管道宜设置雨水口支管。

(3)当按照规范最大间距设置雨水检查井,雨水口设置间距不能满足规范要求时,可考虑适当的设置雨水口支管。

(4)当雨水管道布置在车道中间,距离雨水口较远时,可考虑在道路两侧平行设置雨水口支管。

3、雨水口支管连接示意图

与常规连接相比,雨水口支管采用d400~500管道纵向连接数个雨水口,将雨水收集后分段横向接入雨水检查井,增加小管道,减少了检查井数量,并降低了因横向连接而引发的与其他管道交叉打架的几率。

4、工程实例及效果

某城市主城区雨污分流及内涝整治一期工程,道路原设计纵坡为1-2‰,该道路下两侧原来共铺设有给水、雨污水混流管道、电力、电信、燃气等多种管线,只有道路中间有条件布置新的排水管线。为节约投资,合理利用原有管线,经论证决定:将原有雨污混流管作为专用排污管,新增较大管径雨水干管布置在道路中间,设计管径为d1400-d2000,每侧雨水口支管分别收纳机动车道、非机动车道和人行道的路面排水,每处检查井有两根雨水口支管连接管接入。

《城市道路设计规范》(CJJ37-90)中规定,当道路中心线纵坡度小于3‰时,为保证路面排水,宜在道路两侧车行道边缘1-3m宽度范围内设锯齿形偏沟,或采用雨水口加密设置方式。该工程采用了双箅雨水口密布方式,雨水口间距为30m。

若按照普通方式将每个雨水口与检查井横向连接,则该段雨水检查井设置间距为30m,远小于120m的规范允许最大间距,必将造成雨水检查井林立,路面井盖密布。

在该段设计中,采用了雨水口支管,在雨水检查井上游道路两侧依次串联三个雨水口,然后横向接入雨水检查井,如此每间隔两个雨水口设一处检查井,且两个检查井的间距为90m,在规范允许最大间距范围内。与常规检查井布置方式相比,雨水口支管布置段,雨水井数量减少了2/3,工程投资节减8.5万元。该工程2007年底竣工,至今运行状况良好,未发生管道堵塞等现象。

5、结语

大管径雨水管道发生堵塞的几率相对于小管径管道要小得多,且管径越大,疏通清理相对容易进行。当今越来越多的市政管线铺设于道路下,路面井盖数量也越来越多,在保证管道正常使用功能,满足相关规范的前提下,通过雨水口支管将雨水收集接入检查井,可减少检查井数量,对工程的良好运行、节省工程投资、保障交通安全等均具有实用意义。

云飘飘
2013年08月03日 08:15:22
2楼
总结的很不错,谢谢。
回复
kobelove1991
2013年08月05日 11:08:11
3楼
总结的不错,不过有些时候没办法,只能多设检查井
回复
hudejun8203
2013年08月05日 16:51:29
4楼
这是雨水少的地区吧?如果水量丰富地区不太实用呀
回复
愤怒的小鸟
2013年08月05日 16:52:44
5楼
支持发帖,市政井太多了
回复
戏当生活
2013年08月05日 19:09:57
7楼
相当不错的东西,收藏了
回复
xiangjun_1969
2013年08月05日 20:10:13
8楼
多谢楼主分享
回复
leechengdugps
2013年08月05日 21:58:33
9楼
总结得很好,这个应该给那些审图的沟通下!
回复
ma_
2013年08月06日 08:54:49
10楼
总结得不错,如果有机会的话考虑在未来的工程中引用 哈哈
回复
szg169
2013年08月06日 11:05:52
11楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复
afei198406
2013年08月06日 12:46:53
12楼
总结的不错啊,现在马路上到处都是井盖,严重影响公共安全
回复

相关推荐

APP内打开