我这里刚刚接到我所在城市审图办的审图意见!工程概况:5层,宿舍楼,建筑面积约4000平米。按照三类防雷标准设计。审图办所提意见:(一)强制性条文:无(二)规范,标准及安全性审查: 1,SPD的选择应按GB50057-94第6.3.4条(10/350US) ————本人做法:采用二级SPD标准,选用8/20US。2,采用共用接地体时,接地电阻要求不大于1欧姆,————本人做法:在基础外围敷设-40X4扁钢,接地电阻要求不大于4欧姆!
我这里刚刚接到我所在城市审图办的审图意见!
工程概况:5层,宿舍楼,建筑面积约4000平米。按照三类防雷标准设计。
审图办所提意见:(一)强制性条文:无
(二)规范,标准及安全性审查:
1,SPD的选择应按GB50057-94第6.3.4条(10/350US) ————本人做法:采用二级SPD标准,选用8/20US。
2,采用共用接地体时,接地电阻要求不大于1欧姆,————本人做法:在基础外围敷设-40X4扁钢,接地电阻要求不大于4欧姆!
3,应标出漏电动作值。————本人做法:进户300MA在系统图和设计说明中标出和写出,但是漏电电流30MA没有特别说明,只是在选用产品中用
C65N-16/2P+VE +VE 表示有漏电保护!
以上所提三条意见,拿出来望各个大虾指正!!
第二条,我已在04DX003:[民用建筑工程电气施工图设计深度图样]第13页中找到相关答案,其上说:“本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增加人工接地极”
按照本人做法,在基础外围敷设-40X4扁钢 应该算做是共用接地极!所以接地电阻应该1欧姆!
22楼
看来我和大鼻兄的理解上还有些争论。
1,I,II,III级试验,任何SPD厂家都只需选一类来做即可。而多数选的是II级试验。
2,只做了II级试验的SPD是否就不能用在保护的A级?
3,并不是对应于几级保护对象时,就必须选用做过几级试验的产品。我们只关心对应电压保持水平上的SPD通流能力。
回复
23楼
1、我同意。前面我也表达了同样的意思,但你在最前头可没说“SPD只需选一类试验”哟
2、只做了II级实验的SPD,当然可以用在保护的第一级;你看我在最前面的回帖已经写到,若按照出版不久的《电子SPD》规范,第一级可以采用10/350或8/20波形(但是放电电流有所不同);但若按照建筑物防雷规范,则第一级只能是经历10/350波形试验的SPD。
3、你的这一点,我依然不认同。对应于不同保护对象等级,就决定了安装几级SPD,而每种同级别的SPD的要求却有所不同。比如,A级保护对象(一般要安装4级SPD),其第一级SPD,跟B级保护对象(一般安装3级SPD)的第一级SPD,是有所不同的(具体差别可以看规范,我的规范在单位)。同样,它跟C、D级的第一级SPD要求也有所不同。
4、按照LENGBING的观点,不同的保护对象和不同安装位置的SPD,其实验波形似乎无所谓;或者说SPD只要和电压保护水平和通流能力够了,就可以任意安装在一切位置。我最不认同的就是针对你的上述这种观点。你可以去看产品样本,几乎所有SPD产品都要区分不同安装位置的,其型号是不一样的
回复
24楼
一、关于第一级SPD的波形问题,我在16楼有详细回答。
二、最后,我再重复一下SPD安装前应进行的下列各项现场检查:
(标识):检查SPD外壳标明的厂名或商标,产品型号,安全性认证标记,UC,Up,分级试验类别(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ类之一)和放电电流、电压参数。各项标记应清晰、完整。(提请注意:SPD的试验类别(波形)、放电电流、电压参数等缺一不可呀)
回复
25楼
一、实践证明,其实审图的绝大多数时候还是正确的,他们并非狗屁不通。
二、SPD和SPD参数到底有何不同?我觉得它俩密不可分,离开具体参数,SPD就成了空架子。
三、至于放电电流的要求,无论是防雷设计规范和电子SPD那本规范,不都说的一清二楚吗?为什么算不清楚呢?一般而言,接地系统分走50%雷电流,剩下的50%由进入建筑物的金属管道来平分。比如,对于二类防雷物,首次雷击电流辐值取150KA。假设有电源线(TN-S,5线)和一根金属弱电线管进入。则每根电源线上承受150*50%/6=12.5KA雷电流。因此选择入口级SPD时,其标称放电电流就应该大于12.5KA.
回复
26楼
“4、按照LENGBING的观点,不同的保护对象和不同安装位置的SPD,其实验波形似乎无所谓;或者说SPD只要和电压保护水平和通流能力够了,就可以任意安装在一切位置。我最不认同的就是针对你的上述这种观点。你可以去看产品样本,几乎所有SPD产品都要区分不同安装位置的,其型号是不一样的 ”
我是说:电压保持水平和通流能力与安装位置是对应的,所以不同安装位置的SPD型号就不一样,但和该类SPD所做过的试验无关。
回复
27楼
因为试验电流波和预期的浪涌电流波没有必然联系。只是一种检验手段。如:德国VDE标准采用的是I级分类试验。法国NFC标准采用的是II级分类试验。美国UL1449标准采用的是III级分类试验。做过什么标准试验的SPD就标注对应该类标准的参数。
回复
28楼
“一、实践证明,其实审图的绝大多数时候还是正确的,他们并非狗屁不通。”
我承认自从推出审图机制以来,勘测设计水平得到了促进和提高。但也应该看到,设计水平靠审图来提高,审图水平靠什么来提高呢?大城市的相互交流和治学气氛,使设计,审查的业务水平都要较中小城市的高很多。我倒一值认为,真正做学问的没多少了,尤其是混了个高级职称后(之所以用“混”这个词,是因为身边的例子太多了,要么做假,要么拉关系,都是评委评出来的,又没有什么考查的硬指标),参差不齐是普遍存在的现状啊。
回复
29楼
感谢以上两位的阐述:) 但是按 大鼻山 兄所说:应该选择10/350US的浪涌过电压保护器!
依据D501-1~4中关于 浪涌过电压保护器 (SPD)的选用原则中,到是没有明确的说明,但是,在附图中,到是明确标明 选用 SPD-BC-1,即10/350US。
对于强电:采用10/350US波形(主要作用是泄放直击雷的能量)
采用8/20US波形(主要作用是限制感应电压的电压幅值)
回复
30楼
我不喜欢别人总是断章取义;我什么时候说一定是10/350波形了?你可以去看我的16楼回帖,那里说的最详细
回复
31楼
我16楼回帖如下:
以下是引用大鼻山在2004-11-18 12:32:02发表的内容:
第一条,如果严格执行《建筑物防雷设计规范》,从LPZ0区进入LPZ1区,SPD就应该选用10/350US波形、标称放电电流不宜小于15KA;
但如果执行《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,上述的SPD可选用10/350US波形、标称放电电流不小于12.5KA,或者选用8/20US波形、标称放电电流不小于50KA的SPD(D级时)。quote]
回复