只看楼主

我这里刚刚接到我所在城市审图办的审图意见!工程概况:5层,宿舍楼,建筑面积约4000平米。按照三类防雷标准设计。审图办所提意见:(一)强制性条文:无(二)规范,标准及安全性审查: 1,SPD的选择应按GB50057-94第6.3.4条(10/350US) ————本人做法:采用二级SPD标准,选用8/20US。2,采用共用接地体时,接地电阻要求不大于1欧姆,————本人做法:在基础外围敷设-40X4扁钢,接地电阻要求不大于4欧姆!

我这里刚刚接到我所在城市审图办的审图意见!
工程概况:5层,宿舍楼,建筑面积约4000平米。按照三类防雷标准设计。

审图办所提意见:(一)强制性条文:无
(二)规范,标准及安全性审查:

1,SPD的选择应按GB50057-94第6.3.4条(10/350US) ————本人做法:采用二级SPD标准,选用8/20US。
2,采用共用接地体时,接地电阻要求不大于1欧姆,————本人做法:在基础外围敷设-40X4扁钢,接地电阻要求不大于4欧姆!
3,应标出漏电动作值。————本人做法:进户300MA在系统图和设计说明中标出和写出,但是漏电电流30MA没有特别说明,只是在选用产品中用
C65N-16/2P+VE +VE 表示有漏电保护!
以上所提三条意见,拿出来望各个大虾指正!!

第二条,我已在04DX003:[民用建筑工程电气施工图设计深度图样]第13页中找到相关答案,其上说:“本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增加人工接地极”
按照本人做法,在基础外围敷设-40X4扁钢 应该算做是共用接地极!所以接地电阻应该1欧姆!
免费打赏
mynamelqc
2004年11月22日 14:26:47
32楼
大鼻山
:)先谢谢你的热心解答,不过你的火暴脾气今日算是正式领教了!

《建筑物防雷设计规范》,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,这两点都有提到,只是尺度不同,

换个话说吧:在消防中,如果是一个圆形的屋子,圆柱形状,半径5。8米,要求设感烟探测器,但S》60平米,你是设一个探测器还是设两个探测器!!如果满足第一个条件,设置一个探测器就可以了, 但是又不满足保护面积的要求,呵呵

这个问题,同样适用上面的这个问题,两个规范,各有要求, 但是我们只能选一个既满足1又满足2的,所以 选————10/350US
回复
liuzhanfei
2004年11月22日 21:38:13
33楼
第二条是你自相矛盾,怪不得人家求真,你在说明中有接地电阻小于1欧姆,外部环行接地体就别标了,而且实际中也没什么太大必要做这个.如果做的话,做内部环行接地体更好,
本人意见,如果审图的人不给你弄几条毛病的话就显得他没你NB了啊,哈哈~~
纯属个人想法啊:)
回复
zzdlm_cn
2006年08月02日 22:23:26
34楼
高手过招,再翻出来,大家看看?
回复
zzm2005000
2006年08月31日 16:36:57
35楼
关于第一条,我认为应该提,因为SPD装在二级只对其后起作用,而其它不起作用!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复