本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-1 21:16 编辑 有两栋房屋,混凝土结构,4层,层高4.5m,在房屋的边跨,要做一个跨度16.5m的钢梁,把两个房子连起来。在这个钢梁上挂玻璃幕墙,请问这个钢梁的在绕度应该控制到多少?我查了一个幕墙规范,横梁是1/250。还有另外一本规范是,搁置单块玻璃的横梁绕度是1/500且不大于3mm。如果按照1/250来控制的话,绕度将要达到66mm,感觉太大了,层高才4.5m,竖向也分不了几块,到时会造成玻璃挤压在一起。
有两栋房屋,混凝土结构,4层,层高4.5m,在房屋的边跨,要做一个跨度16.5m的钢梁,把两个房子连起来。在这个钢梁上挂玻璃幕墙,请问这个钢梁的在绕度应该控制到多少?
我查了一个幕墙规范,横梁是1/250。还有另外一本规范是,搁置单块玻璃的横梁绕度是1/500且不大于3mm。
如果按照1/250来控制的话,绕度将要达到66mm,感觉太大了,层高才4.5m,竖向也分不了几块,到时会造成玻璃挤压在一起。
就算按照1/500来控制,绕度也要有33mm。这个绕度还是感觉有点大。
因为这么大跨度,钢梁自重也不小。可否把钢梁自重的绕度预先起拱,只计算玻璃荷载下的绕度。这样就容易控制在20mm以内了。