桩基承台施工过程(现场照片)
lardice
lardice Lv.12
2013年08月01日 21:00:01
来自于工地图片
只看楼主

根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-944.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。


根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94
4.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:
4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;
4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


《建筑地基基础设计规范》 GB50007—2002
第8.5.2条 桩和桩基的构造,应符合下列要求:
1.摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在 确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。
4.布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。
第8.5.20条 承台之间的连接应符合下列要求:
1.单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置联系梁;
2.两桩承台,宜在其短向设置联系梁;
3.有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系梁;
4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15; 5.联系梁的主筋应按计算要求确定。联系梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根,并应按受拉要求锚入承台。
6.jpg



7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


欢迎大家来讨论一下~


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg

免费打赏
wflyayatulei
2013年08月06日 13:39:42
42楼
照片不错,发现几处比较有收获的地方
1、基础梁是伸入承台中心的柱内锚固的,而不是在承台边缘锚固
2、部分基础梁底部可以悬空,说明基础梁以受拉和承受底层墙重为主
3、底层柱的箍筋加密区范围,似乎从承台底部就开始加密了,而不是通常我们图上所画的在承台内部只要3Φ8,这点值得商榷。
回复
xu36063
2013年08月06日 16:49:24
43楼
不错,学习学习。。。。
回复
tb3005211314
2013年08月06日 19:23:20
44楼
砖胎膜一搬在地下室工程中用吧
回复
hnyzdxgh
2013年08月06日 21:41:26
45楼
桩护壁上是用的钢板吗?
回复
nmw126
2013年08月07日 13:51:08
46楼
路过,向楼主学习。
回复
pankai10127
2013年08月07日 20:17:18
47楼
钢筋绑扎的好整齐啊,羡慕,很好的现场图片资料
回复
li627382400
2013年08月08日 14:32:34
48楼
太好了,太好了,太好了
回复
xinailong1314520
2013年08月09日 10:59:58
49楼
不错 :)
回复
门徒
2013年08月10日 10:40:03
50楼
不错的现场图片
回复
天地不言
2013年08月10日 12:02:16
51楼
效果不错,不过《地基基础规范》已经用新版本了吧。:lol
回复

相关推荐

APP内打开