桩基承台施工过程(现场照片)
lardice
lardice Lv.12
2013年08月01日 21:00:01
来自于工地图片
只看楼主

根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-944.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。


根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94
4.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:
4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;
4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


《建筑地基基础设计规范》 GB50007—2002
第8.5.2条 桩和桩基的构造,应符合下列要求:
1.摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在 确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。
4.布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。
第8.5.20条 承台之间的连接应符合下列要求:
1.单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置联系梁;
2.两桩承台,宜在其短向设置联系梁;
3.有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系梁;
4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15; 5.联系梁的主筋应按计算要求确定。联系梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根,并应按受拉要求锚入承台。
6.jpg



7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


欢迎大家来讨论一下~


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg

免费打赏
huangqinlong
2013年08月05日 00:59:15
32楼
可以的 很好了。。。。。
回复
中铁wyzhqr
2013年08月05日 08:52:04
33楼
很好的资料,谢谢分享。
回复
zhang578487562
2013年08月05日 10:43:44
34楼

楼主辛苦啦很好的资料啊
回复
abao19861126
2013年08月05日 11:37:00
35楼
楼主辛苦啦很好的资料啊
回复
gaoweists
2013年08月05日 15:36:47
36楼
楼主的图片真好
回复
hnyzdxgh
2013年08月05日 22:03:55
37楼
这是一个什么样的工程呢?这么大的承台!至少有30层吧!
回复
yc317680594
2013年08月06日 08:57:52
38楼

不错,学习了!!!
回复
mk2ekmk2ek
2013年08月06日 11:58:37
39楼
呵呵,学习了
回复
mokatsch
2013年08月06日 13:06:04
40楼
hsjl12 发表于 2013-8-4 21:59 那么大的承台,要是砖胎膜不加固也得爆!我还没有见过砖胎膜的,那样造价高。同意。。这个例子如果做砖模,要24的,12的要爆模,除非模后填土。。。砖模光造价上都高出很多,那主材料来说(就按1.8m高,每米长度光标砖就是0.24*1.8*1*521*0.37元/匹=83元。砌筑砂浆每立方用0.25方,每方大约190元,所以每米长的:0.24*1.8*0.25*190=20.5元。而1.8m2的胶合板才28-40元左右)
回复
wflyayatulei
2013年08月06日 13:39:01
41楼
照片不错,发现几处比较有收获的地方
1、基础梁是伸入承台中心的柱内锚固的,而不是在承台边缘锚固
2、部分基础梁底部可以悬空,说明基础梁以受拉和承受底层墙重为主
3、底层柱的箍筋加密区范围,似乎从承台底部就开始加密了,而不是通常我们图上所画的在承台内部只要3Φ8,这点值得商榷。
回复

相关推荐

APP内打开