填充墙设置贯通拉结筋、构造柱,这样是配筋砌体吗?
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年08月01日 14:32:53
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-1 23:27 编辑 填充墙设置贯通拉结筋、构造柱,这样是配筋砌体吗?如何区分配筋砌体,配筋砌体有没有什么典型的特征?谢谢各位了!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-1 23:27 编辑

填充墙设置贯通拉结筋、构造柱,这样是配筋砌体吗?如何区分配筋砌体,配筋砌体有没有什么典型的特征?谢谢各位了!
甲方施工员
2013年08月02日 09:24:06
2楼
这个不是配筋砌体,这个只是构造要求,配筋砌体实在砌筑过程中加筋。
回复
yygzxth2006
2013年08月02日 11:44:21
3楼
这是《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)中定义的术语。你说的情况不是配筋砌体,它只是一种加强防止墙体由于沉陷而开裂的措施
回复

相关推荐

APP内打开