PPR管、PE管壁厚,允许负偏差吗
chinashijitan
2013年08月01日 10:51:01
只看楼主

PPR?PE 管壁厚,允许负偏差吗,比如:PE100,SDR11—DN110,对应的壁厚为10.0,请问实际测量时,测量值在哪个范围时是合格的?:)

PPR?PE 管壁厚,允许负偏差吗,比如:PE100, SDR11—DN110,对应的壁厚为10.0,请问实际测量时,测量值在哪个范围时是合格的?:)

PE管.jpg


PE管2.jpg

chinashijitan
2013年08月01日 10:52:10
2楼
上图中的第二个表怎么理解?:Q
回复
chinashijitan
2013年08月01日 10:54:59
3楼
本帖最后由 chinashijitan 于 2013-8-1 10:57 编辑

快来看一看吧
回复
huangzhimin
2013年08月01日 14:43:52
4楼
1、PE管壁厚偏差可参见《给水用聚乙烯(PE)管材》(GBT13663-2000)第6.3.3条壁厚及偏差 表9中的有关规定。
2、PPR管壁厚偏差可参见《 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分 管材》(GBT 18742.2-2002)第7.4.4条表5壁厚的偏差中的有关规定。
回复
chinashijitan
2013年08月20日 16:23:22
5楼
公差指什么? 表9表述不准确
回复
lijianyutan
2013年08月23日 23:04:41
6楼
看进场材料报验单或产品报告中有正负值的。
回复
明太祖
2016年04月28日 22:17:31
7楼
chinashijitan 发表于 2013-8-1 10:54 快来看一看吧给水用聚乙烯(PE)管材
回复
明太祖
2016年04月28日 22:21:16
8楼
chinashijitan 发表于 2013-8-1 10:52 上图中的第二个表怎么理解?给水用聚乙烯(PE)管材
回复

相关推荐

APP内打开