1)。0.28MPa市政供水,请问24米的综合楼能直供吗!2)。自动冲洗阀需要多大的流出水头!
1)。0.28MPa市政供水,请问24米的综合楼能直供吗!
2)。自动冲洗阀需要多大的流出水头!
2楼
1.没说出最不利点用水点高度,怎么知道能否直供
2.问法不对
回复
3楼
24米的房子28的水头,直供很危险,不宜。
自动冲洗阀一般为5-7米水头
回复
4楼
管子做大点应该没什么问题吧。最好分区
回复
5楼
直供危险 再说又是综合楼 消防肯定也难于满足条件拉
回复
6楼
我刚做了一个工程和你说的有9成相同.需加泵.13592064555王
可参观.
回复
7楼
呵呵,一般自动冲洗阀额定工作压力为5~10米,你可以用高水箱
回复
8楼
如果采用非手接触式冲洗装置,应该找产品的样本,按样本要求来(其实自动冲洗阀的工作压力也应该是从产品样本上查得)
回复
9楼
肯定不行
要加压设备
或则进口的管道变大有可能实现
回复
10楼
能不分了 就不分了!已经做好了!不过觉的有危险所以问问!流出水头我按5m算了!消防那是肯定设了消防水泵房!进户管是De100,立管是De75。
回复
11楼
100%的供不上去。不信可以打赌。能供到四层就不错了。
回复