螺杆冷冻机早上九点规律性停机
lailai1211
lailai1211 Lv.3
2013年07月31日 12:50:49
来自于制冷技术
只看楼主

如题,螺杆式冷冻机24小时运行,昨天今天早上9:00都因“压缩机出口过热温度低”而报警停机,消除报警长时间温度也降不下来,查过冷却塔出水温度31~32℃,冷却塔回水34~35℃,照理这塔水温度不低,但也算不上非常高的,而且下午32℃、37℃的冷却水供回水都没出现过过热度低的报警,这两天9:00左右规律性出故障是什么原因呢?请各位大师帮忙分析分析。谢谢。

如题,螺杆式冷冻机24小时运行,昨天今天早上9:00都因“压缩机出口过热温度低”而报警停机,消除报警长时间温度也降不下来,查过冷却塔出水温度31~32℃,冷却塔回水34~35℃,照理这塔水温度不低,但也算不上非常高的,而且下午32℃、37℃的冷却水供回水都没出现过过热度低的报警,这两天9:00左右规律性出故障是什么原因呢?请各位大师帮忙分析分析。谢谢。
免费打赏
余古月
2013年08月01日 10:23:41
12楼
lailai1211 发表于 2013-7-31 16:38 1台冷机,240RT,13℃高温冷水供冷,MAU 转轮除湿,晚上80~85%负载率(供车间干盘管和办公楼毛细管),白 …理论猜想:制冷主机的冷凝温度(压力),还是正常的,压缩机吸气可能存在带液;降低制冷剂供液量,单位制冷剂制冷量提高,压缩机吸气状态点移至过热区,从而提高出口蒸汽过热度。
回复
lxs517
2013年08月01日 17:38:42
13楼
专业的答复啊。看了受益匪浅啊。。。。
回复
zgcdyx
2013年08月01日 19:16:55
14楼
0123456789
回复
lcming0212
2013年08月01日 21:13:04
15楼
楼主应该把报警再开机的参数比较详细的记录下来,然后发到上面来,这样分析才有根据,要不然就所有分析都是无根据的猜测
回复
wybbyw
2013年08月01日 21:41:40
16楼
冷凝器脏了吧
回复
奥贝蒂
2013年08月02日 07:32:58
17楼
打电话给售后服务咨询。
回复
xiangjun_1969
2013年08月02日 11:48:00
18楼
非专业的,路过。。。。。。。
回复
wjs471574050
2013年08月02日 19:24:48
19楼
没有详细参数哦
回复
shangtingbo
2013年08月02日 19:26:09
20楼
真心不错,学习学习
回复
niumingqi
2013年08月02日 22:20:09
21楼
受益匪浅:)
回复