螺杆冷冻机早上九点规律性停机
lailai1211
lailai1211 Lv.3
2013年07月31日 12:50:49
来自于制冷技术
只看楼主

如题,螺杆式冷冻机24小时运行,昨天今天早上9:00都因“压缩机出口过热温度低”而报警停机,消除报警长时间温度也降不下来,查过冷却塔出水温度31~32℃,冷却塔回水34~35℃,照理这塔水温度不低,但也算不上非常高的,而且下午32℃、37℃的冷却水供回水都没出现过过热度低的报警,这两天9:00左右规律性出故障是什么原因呢?请各位大师帮忙分析分析。谢谢。

如题,螺杆式冷冻机24小时运行,昨天今天早上9:00都因“压缩机出口过热温度低”而报警停机,消除报警长时间温度也降不下来,查过冷却塔出水温度31~32℃,冷却塔回水34~35℃,照理这塔水温度不低,但也算不上非常高的,而且下午32℃、37℃的冷却水供回水都没出现过过热度低的报警,这两天9:00左右规律性出故障是什么原因呢?请各位大师帮忙分析分析。谢谢。
免费打赏
lailai1211
2013年07月31日 13:07:12
2楼
没人知道吗?急问
回复
adingkgb
2013年07月31日 13:14:41
3楼
压缩机出口过热度低?当时冷冻水温度几度?蒸发压力多少?
是不是回气温度过低了?
回复
余古月
2013年07月31日 14:33:38
4楼
如果压缩机出口压力正常(冷凝压力正常),压缩机入口应该不是饱和蒸汽,蒸发器内的冷媒不能完全蒸发(有可能是此时人员刚上班,冷负荷增大,冷媒供液量增大),蒸发器的换热效率低,蒸发器可能存在冷媒侧集油或水侧结垢现象。
如果压缩机出口压力低(冷凝压力降低),压缩机做功能力下降,系统处于部分负荷运行,存在回油效率差,蒸发器集水油现象,这种情况一般在机主部分负荷运行时出现。
回复
lailai1211
2013年07月31日 14:41:46
5楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 13:14 压缩机出口过热度低?当时冷冻水温度几度?蒸发压力多少?是不是回气温度过低了?还没来的及记录冷凝压力和蒸发压力,就已经停机了,机器是24小时运行的,早上8:00之前一般比较少设备运行,只一个生产车间干盘管有制冷需求,八点后MAU开始运行,这时应该是负荷最大的时候
回复
lailai1211
2013年07月31日 14:43:59
6楼
xiayutian06 发表于 2013-7-31 14:33 如果压缩机出口压力正常(冷凝压力正常),压缩机入口应该不是饱和蒸汽,蒸发器内的冷媒不能完全蒸发(有可 …嗯,这时应该是负荷最大的时候,这样是不是供液大,湿蒸汽造成的,这样有什么解决办法吗?
回复
余古月
2013年07月31日 14:57:31
7楼
MAU+FFU(干盘管)系统,看来楼主所说的空调区域是无尘室(洁净室)了,设备发热与新风承担主要的冷负荷了。
还请楼主把你的空调系统介绍详细一点
1、几台冷水主机?制冷量多大?
2、夜间运行几台,白天运行几台?
3、白天、夜间主机的负载率分别是多少?
回复
adingkgb
2013年07月31日 15:51:23
8楼
会不会是负荷过低,机组卸载到最小负荷,但相对于末端来说冷量还是偏大,水温和压缩机回气过热度都很低了?
回复
lailai1211
2013年07月31日 16:38:07
9楼
xiayutian06 发表于 2013-7-31 14:57 MAU+FFU(干盘管)系统,看来楼主所说的空调区域是无尘室(洁净室)了,设备发热与新风承担主要的冷负荷了。 …1台冷机,240RT,13℃高温冷水供冷,MAU 转轮除湿,晚上80~85%负载率(供车间干盘管和办公楼毛细管),白天100%负载
回复
lailai1211
2013年07月31日 16:40:10
10楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 15:51 会不会是负荷过低,机组卸载到最小负荷,但相对于末端来说冷量还是偏大,水温和压缩机回气过热度都很低了?这过热度是因为卸载引起的?一直以为因过热度低所以机器卸载然后报警停机保护的
回复
lailai1211
2013年07月31日 16:44:42
11楼
之前一直都这样运行的,就昨天今天这样,前几天和上周上海气温不比这两天低,甚至还更高,都没有这种状况。若因为油积存在蒸发器里面的话,没去清理,应该随时出现这种问题,不该早上9:00啊
回复