本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑 刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点
本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑
刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点
12楼
鄙视楼下的网速没我快
回复
13楼
qq1786645508 发表于 2013-8-1 13:24 国外门式刚架高度可以做到18米的,国内门刚规范规定不宜大于12米,但是一般做到15米没事。这个厂房我认为两 …很有专业水准!
回复
14楼
我去,那我做的门式钢架还是二十几米的类
回复
15楼
先要明确概念,中间的架子,如果做框架就得框架建模去计算。抗风柱上下两端都铰接,等于只传递个水平力在上端的连接梁上。模拟进框架好了。
然后两侧的单跨刚棚子,可以用门钢算,梁端铰接在框架刚柱子上,传递个竖向力。钢棚子自身的柱子底部还可以做成铰接的。这样处理会节省很多材料。
回复
16楼
同样学习,
回复
17楼
建议以门刚和钢结构规范分别计算
回复
18楼
把截面做大就行。
回复
19楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
20楼
学习了,呵呵:lol
回复
21楼
我认为十八米就直接按照钢规来吧。门规的风荷载体型系数,没有做到十八米。好像是说当时门规制定的时候关于这一部分的内容是参考了国内外的许多试验,数据只到十四米还是十二米来着。。。