求助:钢柱高度18m,钢架计算应该按钢结构规范还是门刚技术规程设计?
gaozan2011
gaozan2011 Lv.2
2013年07月31日 11:37:29
只看楼主

本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑 刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点

本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑

刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点

参数.png


立面.jpg

免费打赏
dwz1
2013年08月03日 19:38:21
22楼
很有专业水准!
回复
aitaiyuan
2013年08月03日 22:25:39
23楼
恩 这个我也想知道呢 看看
回复
hyhxw1026
2013年08月03日 23:51:11
24楼
做成刚结的,应该好一点吧
回复
hyhxw1026
2013年08月03日 23:51:37
25楼
做成刚结的,应该好一点吧
回复
mine0511
2013年08月04日 13:39:37
26楼
钢结构求指教
回复
天地不言
2013年08月04日 17:12:47
27楼
gaozan2011 发表于 2013-7-31 15:36 我这个带吊车,门刚规程上说有桥式吊车时钢架高度不宜大于12M不宜不是不应,可以放宽一些的。
回复
十字弓
2013年08月05日 08:48:27
28楼
学习下设计思路
回复
superzl113322
2013年08月05日 09:03:53
29楼
新手来学习的
回复
wdmxsmmmr
2013年08月05日 10:42:00
30楼
谢谢 分享
回复
laureate
2013年08月05日 12:49:47
31楼
把你输入的截面给出来看看?如果是热轧截面按说不应该局部稳定有问题。
回复

相关推荐