求助:钢柱高度18m,钢架计算应该按钢结构规范还是门刚技术规程设计?
gaozan2011
gaozan2011 Lv.2
2013年07月31日 11:37:29
只看楼主

本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑 刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点

本帖最后由 gaozan2011 于 2013-7-31 15:38 编辑

刚接触钢结构不久,在做一个高低跨钢结构厂房,18m高,有5T吊车。在STS中用钢结构规范进行设计,好不容易把长细比调过去了,构件翼缘宽厚比,腹板高厚比全部超限。是不是我参数设置错了?求指点

参数.png


立面.jpg

免费打赏
gaozan2011
2013年07月31日 11:47:33
2楼
求各位大师们帮助 感激不尽!!! 先拜谢了
回复
wangxiaopeng3620
2013年07月31日 12:49:47
3楼
为什么不点门式钢架呢!
回复
gaozan2011
2013年07月31日 15:36:13
4楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-7-31 12:49 为什么不点门式钢架呢!我这个带吊车,门刚规程上说有桥式吊车时钢架高度不宜大于12M
回复
wangxiaopeng3620
2013年07月31日 22:19:40
5楼
我有个类似的工程 吊车8米高
回复
wangxiaopeng3620
2013年07月31日 22:20:03
6楼
以前点的门市钢架 看样子有点问题!!
回复
天涯居士
2013年08月01日 08:54:19
7楼
应该没有问题呀。
回复
wangxiaopeng3620
2013年08月01日 12:42:28
8楼
居士兄 是可以这么点 门市钢架?》
回复
qq1786645508
2013年08月01日 13:24:54
9楼
国外门式刚架高度可以做到18米的,国内门刚规范规定不宜大于12米,但是一般做到15米没事。这个厂房我认为两个边跨按门刚控制是没问题的,中间跨可以偏于保守的柱子按普钢,梁按门刚。结构类型如果选择了单层钢结构厂房,程序会按抗震规范9.2节来控制,就有高厚比宽厚比的限制,设计规范那一栏,控制的是计算长度的计算方法和构件的验算方法。
如果结构类型选单层钢结构厂房,可以考虑把最下面一行选中2倍地震力作用,宽厚比高厚比要求就会大幅降低。
回复
hemin4523
2013年08月02日 10:12:00
10楼
深深地撒的大时代阿萨德阿萨德按时打算打算打算大时代按时
回复
hemin4523
2013年08月02日 10:31:36
11楼
阿萨德是大神打算打算打算打算打双打
回复