一、规范 规范对单、双筋的计算是很有逻辑层次的,各个公式一环套一环,针对不同情况都有各自的公式来进行承载力的计算。 但是细细想来,由于箍筋一般都是封闭的,因此梁的上部一般都是存在钢筋的,只要是存在的,不管钢筋面积多少,总是受压的,哪怕强度达不到屈服强度,因此计算时我觉得还是先按照 6.2.10 条的公式来进行计算,如果计算的 x 满足 6.2.10-4 的要求,那就说明受压钢筋的量达到了可以考虑的地步,如果没满足,按照

一、规范
规范对单、双筋的计算是很有逻辑层次的,各个公式一环套一环,针对不同情况都有各自的公式来进行承载力的计算。
但是细细想来,由于箍筋一般都是封闭的,因此梁的上部一般都是存在钢筋的,只要是存在的,不管钢筋面积多少,总是受压的,哪怕强度达不到屈服强度,因此计算时我觉得还是先按照 6.2.10 条的公式来进行计算,如果计算的 x 满足 6.2.10-4 的要求,那就说明受压钢筋的量达到了可以考虑的地步,如果没满足,按照 6.2.14 条的公式计算承载力。
大学课本上说过,钢筋参与抗压是不经济的,不符合钢筋混凝土分工的基本原则,这样的双筋只适用于两种情况,其一是有负弯矩,这个很好理解;其二是弯矩过大,用单筋满足不了,而梁尺寸又不能提高,砼等级也不提高时的被动选择。这样来说,考虑了受压钢筋,承载力会较不考虑增大了,这个很好理解。
但是,完全不考虑受压钢筋的承载力和试图考虑受压钢筋却不满足要求时,哪个承载力大呢?经过试算,发现前者较大。
二、PKPM
SATWE 手册 P250 ,涉及到“框架梁端配筋考虑受压钢筋”的选项的问题。首先应该注意这是梁端,不是跨中。但是这里又说其它截面也是如此配筋的,因此推测跨中的配筋是正、负弯矩分别配筋的,也就是完全不考虑受压钢筋,只考虑受拉钢筋,由上可知,这样计算的承载力较考虑受压钢筋是偏小的,对于相同的荷载效应,配筋就多,偏安全。
看这几段话的意思,我觉得,是这样的。对于抗震背景下,程序是自动取的,以满足梁端混凝土受压高度的要求,非抗震时,不选这个选项,程序就不进行 5.4.3 条的校核,选择了该项,程序才会满足 5.4.3 条。所以这样,一般这个选项就要勾上了。不知道它为什么还不是必选项。

免费打赏
daheshops
2013年07月30日 17:39:35
2楼
学习了解一下
回复
鲁烟半岛epc
2013年07月31日 08:29:38
3楼
daheshops 发表于 2013-7-30 17:39 学习了解一下我在求解,是求助帖,欢迎兄弟深入思考给出个人看法