UASB出水已经带污泥,含量50%左右!
fengnudexiaoniao
2013年07月30日 10:48:24
来自于水处理
只看楼主

  首先,工艺是是A/O 饮料废水 A用的是UASB,前段时间酸化,排掉后买泥买太多了。 泥层高度4.5米处放出全是污泥。关键是出水已经带污泥,含量很高,50%左右。  目前三相分离器是回流缝设计过大,有50公分(一般是15~25公分)。打算改。是那种2层的分离器。  但是我目前认为,一层的三相分离器也完全可以运行,并且有案例.如果不是因为泥层过高应该也可能处理,现在我认为因为泥层高,导致整个三相分离器就成了悬浮区,出水肯定带泥.如果把污泥层降下来应该能解决。

  Q1:我的想法能不能谁给我证实一下,即使回流缝大应该也不是最大的因素、

  Q2:三相分离器一层的情况下,是不是真的可以?

  Q3:是不是就算三相分离器回流缝有问题,但是跑泥量应该也可以忽视?

  Q4:污泥层高度一般为多少为好?我认为1.5米~2米左右效果已经蛮可以了、

  Q5:我短时间内马上把污泥层降低下来会不会对效率有影响?

  Q6:厌氧污泥流入曝气池,曝气池DO根本跟不上,全部发黑了,厌氧泥转化为好氧泥一般要多久?

  大家给我分析分析,问题现在不全面,至于加泥为何如此多,我们公司是来改造的。

  原因与质问就别提了,现在关键在于解决问题,

  下面我上图,很壮观的。
2.jpg

1.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
longlin1992
2013年09月03日 09:52:57
23楼
哪个是三相分离器?
回复
飞啊飞啊
2015年02月11日 05:10:25
24楼
一层,根本不可行。漏气会更严重了。
回复
飞啊飞啊
2015年02月12日 07:50:16
25楼
出水的你量太大了。有问题。
回复
wang_oo_lei
2015年02月21日 08:46:19
26楼
UASB厌氧装置的结构尺寸,进水水量,出水水量,还有其他的pH值等???
回复
环保骑士
2015年02月26日 15:33:36
27楼
huili8419 发表于 2013-8-5 09:25 UASB每天也可以曝气曝个十来分钟,效果会更好。。。这下面谁会给你设置曝气管
回复
大黑兔吃奶糖
2019年02月27日 01:11:01
28楼

你的数据给的不算全面,1-2米的污泥层要根据你的处理能力来看,你的污泥负荷,容积负荷还有要求你的上升流速以及COD,BOD负荷来定,这个东西不是一定的。一般以底泥污泥浓度来确定。


第二,你所说的要多长时间才可以转换,这个还不好说,UASB直接进的硝化池?进水量多大,你的曝气量多大,各项负荷多大,UASB出来的COD,氨氮,以及硝化池的COD,氨氮负荷多大。都不知道,无从给出参考。


第三,就目前的请款来说,跑泥很严重,泥多是一方面因素,另外,你的前期负荷是不是提得太快了或者泥浓度过高,UASB的泥根本就没有很好的发育,可以说没有在低负荷中形成大量的巴氏菌和颗粒性污泥,你UASB的出水各项指标应该不好,COD去除率可能比较低。建议加大排泥量,在可能的情况下降低进水量,先进入低负荷运转模式。至于三相分离器这部分,也有一定影响,但是不是最大影响。个人估计应该是属于前期负荷没控制好以及最大的问题就是污泥太多。

另外PH值注意保持,7-8之间即可,别成酸性,不然完蛋。



回复
yj蓝天
2019年02月27日 08:28:32
29楼
排点泥把污泥层降下来试试
回复
污水小萌新
2023年04月14日 10:59:50
30楼

UASB那边不知道。但好氧这边的话8小时曝气应该不行,之前遇到过曝了1天 才慢慢恢复,而且过程中除氮效果明显变差。个人建议是阻止UASB的泥继续大量过来好氧池这边,避免出水氨氮超标。