反应器里面ph一直在7以上,但是出水vfa就是一直在1000左右,长期这样会有什么后果?
反应器里面ph一直在7以上,但是出水vfa就是一直在1000左右,长期这样会有什么后果?
2楼
长期有多长?如是刚开始还可以,多回流吧,多加污泥。
回复
3楼
污泥变质了,不知道有没有颗粒污泥产生呀,经常需要做镜检观察,并做好记录
回复
4楼
哈哈 我想我能明白了 虽然我不清楚的你的水质情况 但是很可能是我一直现在工程中一直担心的一个问题 降低进水PH 增加出水回流量
详细的有什么问题qq:12759951
回复
5楼
好贴,严重支持
回复
6楼
俺也想了解一下哦
回复
7楼
长期这样废水挥发酸高抑制甲烷菌生长,UASB就成水解酸化了
回复
8楼
同意。过高的VFA(有机酸)抑制产甲烷菌,造成产酸与产气失衡,一方面污泥性质改变,产甲烷菌为优势菌种,还可能会跑泥(被大量沼气形成气泡带出来的),另一方面池子基本和水解酸化池没什么区别了,三个阶段里主要是水解酸化
回复
9楼
你们有看到他的反应器PH在7以上吗?
挥发酸高,PH还高?你不觉得这才是最关键的原因吗?
你说的那些课本上都有
回复
10楼
挥发酸:机体在代谢过程中产生最多的酸性物质是碳酸。糖、脂肪蛋白质在其分解代谢中,氧化的最终产物是CO2,CO2与水结合生成碳酸,碳酸可释出H+,也可形成气体C02,从肺排出体外,所以称为挥发酸。而PH值高是因为加入了碱液而出现的情况.或者因为前期的调节PH过高,后期的部分或很少挥发酸融入水中,中和,但并不是因为出现挥发酸出水的PH值就一定低.
回复
11楼
厌氧污水处理中,常规VFA监测主要监测哪几种酸?在水中的溶解度如何?我想您很清楚的 我一直在强调 思考一下,出现这种现象的原因 而不是一直在那搬书上的概念 这个谁都能找得到
顺着这个意思往下走,之前我就已经提过了 降低进水PH,为了防止出问题 前期可以适当增加回流
很明显,他的进水PH调的并不高 但是进水碱投加量过高了
推断:他的水要么进厌氧前酸化过度 要么本身废水中有机酸含量较高
想听听您的高见。
回复