压力问题
liu117jun
liu117jun Lv.8
2007年09月12日 20:45:57
来自于采暖供热
只看楼主

最近接了一个地暖高层14层高度49米分区1-6一个区7-14一个区原设计是暖气片,地下室换热机组,今天和工地上交谈了一下方案,请问7-14层地暖和主管系统能有多大压力?他们工地有一个搞水暖的说立管太高压力过大地暖管承受不了.请专家指点一下

最近接了一个地暖高层14层高度49米分区1-6一个区7-14一个区原设计是暖气片,地下室换热机组,今天和工地上交谈了一下方案,请问7-14层地暖和主管系统能有多大压力?他们工地有一个搞水暖的说立管太高压力过大地暖管承受不了.请专家指点一下
免费打赏
yeyu135
2007年09月12日 23:10:14
2楼
7-14层属于中压区。工作压力0.6MPa,最高压力0.8MPa。这只是规定,实际供暖压力没有这么高。可以做地暖。
回复
bonrun
2007年09月13日 22:30:40
3楼
压力稍高问题不大,关键是温度不能高。有换热机组好一些,不过如果用户有采用散热器的,或者采用地暖的地面材质不同就比较麻烦了,可能需要单独进行降温控制了。
回复
liu117jun
2007年09月20日 21:19:21
4楼
这几天为了这事挺麻烦的,设计院不同意就是不愿意改换热机组。请问大家有没有什么办法在不改换热机组的情况下能做地暖呢?急呀
回复
crcwl88
2009年08月24日 02:18:34
5楼
如果是闭式系统的话,压力应该一样的,我说的不一定对啊。