出屋面楼梯梁上起柱问题探讨
ws200911003216
2013年07月29日 17:15:22
只看楼主

本人是结构新手,现在在做一小学宿舍楼。该项目有三层,层高3.6m,如果加上出屋面楼梯的话就是四层。现在在建模的过程当中遇到了些问题,希望高手前辈们指点一下,在此先真心地感谢了。问题如下:1、看到网上说,突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内。是否一定要这样做,前辈们一般是怎样做的?2、图片为突出屋面的楼梯间模型,400*400的为从基础延伸到上面的框架柱,300*300的柱为从3层梁上起的柱。300*300尺寸的柱一个同事说是属于框架柱,按照《抗规》6.3.5,300*300的截面不满足要求。他的建议是:改用400*400,然后梁下面加腋,来抬住柱子。但是我又怀疑他的说法,望前辈们指点。

本人是结构新手,现在在做一小学宿舍楼。该项目有三层,层高3.6m,如果加上出屋面楼梯的话就是四层。现在在建模的过程当中遇到了些问题,希望高手前辈们指点一下,在此先真心地感谢了。问题如下:
1、看到网上说,突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内。是否一定要这样做,前辈们一般是怎样做的?
2、图片为突出屋面的楼梯间模型,400*400的为从基础延伸到上面的框架柱,300*300的柱为从3层梁上起的柱。300*300尺寸的柱一个同事说是属于框架柱,按照《抗规》6.3.5,300*300的截面不满足要求。他的建议是:改用400*400,然后梁下面加腋,来抬住柱子。但是我又怀疑他的说法,望前辈们指点。
3、梁上起柱,柱截面大于梁的宽度(就像我发的那张图片中的一样),会不会配筋时钢筋不好锚固?难道梁上起的柱柱截面一定要小于梁宽?希望前辈们指点一下。

捕获.PNG

免费打赏
zhen520lzy
2013年07月30日 17:42:39
12楼
梁上立柱截面300x300或350x350都可以,没必要做到400宽的。而且托柱梁宽最好比立柱每边多50mm,至少要与立柱同宽。
回复
yunlingfeng163
2013年07月31日 09:46:11
13楼
楼梯间四角应该是上下贯通的柱,梯梁下的梯柱可以梁上起柱,也可以上下贯通,这样省图的也好过点,他们一般喜欢在这些问题上弄人
回复
jinghai522521
2013年07月31日 11:01:22
14楼
框架柱要满足规范的尺寸要求,如果实在不能把下面的梁做宽,可以把板加厚到200以上,满足锚固;也算是一种转换
回复
yxyt1989
2013年08月01日 16:40:53
15楼
dddddddddddddddddddddddddd
回复
ysgscq
2013年08月02日 09:12:28
16楼
这种情况我们都是做异形柱的,其实300X300的柱子也有点大了,把梁加大点做转换梁。
回复
raymond0217
2013年08月02日 09:41:55
17楼
1.我这老总就喜欢提梁上柱钢筋往下捅一层,不影响建筑的话,能延伸一层就延伸一层吧。
2.一般出屋面楼梯间的柱子我都做成异形柱,截面满足规范要求,钢筋也比较好锚固。
3.参2.

个人拙见。谢谢。
回复
hezicai1986
2013年08月04日 00:39:24
18楼
我们都是做成异形柱,可能要好一点现在挣个土木币真的是不容易 ,而且资料价格太贵了
回复
ws200911003216
2013年08月07日 13:02:26
19楼
ysgscq 发表于 2013-8-2 09:12 这种情况我们都是做异形柱的,其实300X300的柱子也有点大了,把梁加大点做转换梁。嗯,谢谢你的建议,主要是我是新手,院里的一个同事让我先从规矩一点的开始,估计是异形柱有些复杂吧
回复
ws200911003216
2013年08月07日 13:03:31
20楼
raymond0217 发表于 2013-8-2 09:41 1.我这老总就喜欢提梁上柱钢筋往下捅一层,不影响建筑的话,能延伸一层就延伸一层吧。2.一般出屋面楼梯间 …嗯,谢谢你的建议
回复
ws200911003216
2013年08月07日 13:04:13
21楼
hezicai1986 发表于 2013-8-4 00:39 我们都是做成异形柱,可能要好一点现在挣个土木币真的是不容易 ,而且资料价格太贵了哈哈,是啊,土木币不容易赚啊
回复