本人是结构新手,现在在做一小学宿舍楼。该项目有三层,层高3.6m,如果加上出屋面楼梯的话就是四层。现在在建模的过程当中遇到了些问题,希望高手前辈们指点一下,在此先真心地感谢了。问题如下:1、看到网上说,突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内。是否一定要这样做,前辈们一般是怎样做的?2、图片为突出屋面的楼梯间模型,400*400的为从基础延伸到上面的框架柱,300*300的柱为从3层梁上起的柱。300*300尺寸的柱一个同事说是属于框架柱,按照《抗规》6.3.5,300*300的截面不满足要求。他的建议是:改用400*400,然后梁下面加腋,来抬住柱子。但是我又怀疑他的说法,望前辈们指点。
本人是结构新手,现在在做一小学宿舍楼。该项目有三层,层高3.6m,如果加上出屋面楼梯的话就是四层。现在在建模的过程当中遇到了些问题,希望高手前辈们指点一下,在此先真心地感谢了。问题如下:
1、看到网上说,突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内。是否一定要这样做,前辈们一般是怎样做的?
2、图片为突出屋面的楼梯间模型,400*400的为从基础延伸到上面的框架柱,300*300的柱为从3层梁上起的柱。300*300尺寸的柱一个同事说是属于框架柱,按照《抗规》6.3.5,300*300的截面不满足要求。他的建议是:改用400*400,然后梁下面加腋,来抬住柱子。但是我又怀疑他的说法,望前辈们指点。
3、梁上起柱,柱截面大于梁的宽度(就像我发的那张图片中的一样),会不会配筋时钢筋不好锚固?难道梁上起的柱柱截面一定要小于梁宽?希望前辈们指点一下。
2楼
一般 遇到这样的 情况 我都会多做两根柱 上下贯通
因为有的地方审图 把出屋面的梁上起柱当成竖向构件不连续的一项不规则
这个就要命了。随便在扣点字眼。就给我整超限了。
所以有条件做从上到下贯通的柱子
没条件,如果不做柱子 出屋面的柱子 可以做异形柱 这样底下的梁可以是200宽
而不用加腋之类的。
回复
3楼
3层嘛连续不连续意义不大,能算过自然OK
柱可以比梁宽啊,梁加腋就是了
或者梁做250宽,柱改400*250
不知道你这个300是怎么得到了,应该还能再小一点吧
规范用词是“不宜”,并不是硬性规定,如果200*200够的话也未尝不可
总之能算过就行
个人意见
回复
4楼
:):):):):):):):)
回复
5楼
不知“突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层”,从哪儿能找到?
回复
6楼
也遇到过梁上起柱的情况,如果算不过去而整体层数又很少(比如两三层),我会考虑把这个位置上下全都加上柱
回复
7楼
如梦无痕…… 发表于 2013-7-29 19:56 一般 遇到这样的 情况 我都会多做两根柱 上下贯通因为有的地方审图 把出屋面的梁上起柱当成竖向构件不连续 …谢谢,如梦,你是我们新手心中的偶像。
回复
8楼
结构k。o。ala 发表于 2013-7-29 22:23 3层嘛连续不连续意义不大,能算过自然OK柱可以比梁宽啊,梁加腋就是了或者梁做250宽,柱改400*250谢谢你的详细回答,300的话主要是考虑到柱子的纵向配筋保持在3%左右,这样施工起来也方便些,主要是院里的同事这样说的,我也不是太清楚
回复
9楼
wjf914800 发表于 2013-7-30 09:50 不知“突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层”,从哪儿能找到?http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3436825网上资料,我也不敢确定它的正确性。
回复
10楼
better_tomorrow 发表于 2013-7-30 12:13 也遇到过梁上起柱的情况,如果算不过去而整体层数又很少(比如两三层),我会考虑把这个位置上下全都加上柱算到是算得过去的,只是思路不开窍,问问你们,谢谢了
回复
11楼
mingken 发表于 2013-7-30 00:09 :),大菜鸟正在努力当中