一个9m×9m楼板,配筋二级钢10@125,厚250,C35的混凝土抗弯承载力计算:取1m板带,保护层厚度取25,有效截面高度220,钢筋受拉承载力设计值300(1)、正截面拉压平衡计算受压区高度:300*628=16.7*1000X, 得到X=10(2)、取X=2a=60mm(3)、抗弯承载力M=628*300*(220-30)/10^6=36KN.m自重产生的弯矩:取容重25KN/m3, 板带均布荷载q=25*0.1*0.25=6.25KN.m
抗弯承载力计算:
取1m板带,保护层厚度取25,有效截面高度220,钢筋受拉承载力设计值300
(1)、正截面拉压平衡计算受压区高度:300*628=16.7*1000X, 得到X=10
(2)、取X=2a=60mm
(3)、抗弯承载力M=628*300*(220-30)/10^6=36KN.m
自重产生的弯矩:
取容重25KN/m3, 板带均布荷载q=25*0.1*0.25=6.25KN.m
M=1/8*qL^2=63KN.m
请问上面哪里出问题了?这个楼板早就建好了,上面走起重机都没问题,为什么算出来成这样???
求大神解答,谢谢