施工现场脚手架问题
yanzhi579
yanzhi579 Lv.3
2013年07月29日 09:06:58
来自于工地图片
只看楼主

看过一个施工现场,请问脚手架要这么密吗?施工现场经验少,各位给指导一下。

看过一个施工现场,请问脚手架要这么密吗?
施工现场经验少,各位给指导一下。

IMG_20130707_080935.jpg


IMG_20130707_080955.jpg

免费打赏
yong3723
2013年07月29日 10:25:05
2楼
看图片应该是某个架空层的梁板模板支撑架,层高最少有7.2米(图中至少4步架)。这个支撑架方案按规定肯定是要做高支模专项方案并进行专家论证的。如果梁截面比较大的话,估计这个间距还是大了,板下支撑必须根据沿梁长方向的立杆间距进行设计,未见数据无法验算。
另外,这个高度的模板支撑架肯定是要水平剪刀撑的,照片中未见设置;垂直剪刀撑未能有效和立杆连接,未能起到应有作用
回复
yong3723
2013年07月29日 10:35:13
3楼
还有就是现在的专家们为了确保安全,基本都是用2011版的外架规范来验算高支模体系的,保险系数估计有2.0那么大
回复
敬于才华
2013年07月31日 17:21:31
4楼
这应该是大跨度,高支撑模板体系吧,按照施工专项施工方案施工,不是随便套一个,而是要技术负责人计算并经总共审批才可以的。
回复
yanzhi579
2013年08月01日 11:10:37
5楼
谢谢朋友们指点,学到不少东西。:)
回复
lardice
2013年08月02日 08:40:18
6楼
这需要技术负责人计算并经总共审批才可以的
回复
wuji5512
2013年09月03日 15:16:22
7楼
真没见过这么大的
回复
liujiapuco
2013年09月03日 20:52:07
8楼
立杆间距不超过500
回复
wghv
2013年09月15日 17:35:24
9楼
谢谢楼主,学习了
回复
小小菲菲
2014年02月21日 16:18:22
10楼
真没见过这么大的
回复
岛上居民
2014年04月06日 20:49:54
11楼
你这个高度应该超过8米了,垂直剪刀撑,水平剪刀撑,且要有专家的专项施工方案
回复

相关推荐