求赐教:请问消火栓水泵接合器正常是安装在消火栓管网上还是安装在消防喷淋管网上?
求赐教:请问消火栓水泵接合器正常是安装在消火栓管网上还是安装在消防喷淋管网上?
2楼
消火栓管网上。
回复
3楼
消火栓的接合器当然安装在消火栓上,喷淋的接合器安装在喷淋上。如果消火栓和喷淋消防泵合用,那水泵接合器就要安装在湿式报警阀前面的连通管上
回复
4楼
学习了
回复
5楼
waterdn 发表于 2013-7-27 08:52 消火栓的接合器当然安装在消火栓上,喷淋的接合器安装在喷淋上。如果消火栓和喷淋消防泵合用,那水泵接合器 …学习了,谢谢!我检查了一下,我这边的水泵接合器是装在喷淋管网上的。另外请教:水泵接合器最主要功能是为了方便消防车取水的吗?还是为了方便消防车给消防管网加压注水的?新手求赐教!谢谢!
回复
6楼
qingsifeixue 发表于 2013-7-29 09:16 学习了,谢谢!我检查了一下,我这边的水泵接合器是装在喷淋管网上的。另外请教:水泵接合器最主要功能 …水泵接合器的作用是消防车加压向室外消火栓喷淋等消防系统供水,你可以看一下水泵接合器的构造,看下止回阀的水流方向就明白了
回复
7楼
waterdn 发表于 2013-7-30 08:19 水泵接合器的作用是消防车加压向室外消火栓喷淋等消防系统供水,你可以看一下水泵接合器的构造,看下止回 …额
、、、、、、我们单位的3个水泵接合器止回阀方向不一致,两个可以通过外界向管网中注水,另一个正好相反。但可以确定三个全部安装在喷淋管网上,所以我也不确定止回阀方向到底该怎么装了?
回复
8楼
qingsifeixue 发表于 2013-7-30 08:39 额、、、、、、我们单位的3个水泵接合器止回阀方向不一致,两个可以通过外界向管网中注水,另一个 …你的建筑是几层的?多层建筑消火栓不一定要设水泵接合器,但是水泵接合器都是往室内供水的,如果你的止回阀流向室外,你消防泵一开水不都从消泵接合器跑光了
回复
9楼
waterdn 发表于 2013-7-30 15:10 你的建筑是几层的?多层建筑消火栓不一定要设水泵接合器,但是水泵接合器都是往室内供水的,如果你的止回 …我们是四层建筑,我查看了一下止回阀中间的安全阀,最大压力为1.6MP,正常情况下我们喷淋管网中注水压力为0.5MP,水泵接合器是给喷淋管网系统连在一起的,现在我怀疑是我们这的施工单位将止回阀方向装反了,应该是你说的方向才对!学习了,谢谢!
回复