请问高人,建筑图纸经过审核后是不是就绝对正常
fxzhanglin
fxzhanglin Lv.2
2013年07月25日 17:17:40
只看楼主

本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑 如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,

本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑

如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,



再感谢版主的关心。可以沉帖了!!

再次感谢论坛各位热心人士,昨天做个混凝土强度回弹,合格,,今天打开裂纹看了,深度不超过五毫米,,属正常裂缝,这下放心了,,我这么多天吃不安睡不眠啊:lol
免费打赏
rush_time
2013年07月27日 22:29:52
33楼
就是宽度,打错了
回复
fxzhanglin
2013年07月28日 09:31:13
34楼
rush_time 发表于 2013-7-27 22:29 就是宽度,打错了宽度在不用处理的范围内,如果不是受力裂纹的话。。谢谢关注
回复
sunriseok
2013年07月28日 12:41:28
35楼
审图中心也不可能检查这么仔细的
回复
我本平凡
2013年07月28日 17:44:05
36楼
图审中心不是万能的,
另外可以发几张裂缝的图片看看再说
回复
fxzhanglin
2013年07月28日 19:01:42
37楼
sunriseok 发表于 2013-7-28 12:41 审图中心也不可能检查这么仔细的感谢关注,
回复
fxzhanglin
2013年07月28日 19:02:30
38楼
我本平凡 发表于 2013-7-28 17:44 图审中心不是万能的,另外可以发几张裂缝的图片看看再说好,我明个去拍拍看能不能拍清楚,,估计很难拍清楚,谢谢关注
回复
ledaxl_17
2013年07月28日 22:08:53
39楼
看图纸不少了,可能是混凝土养护问题?或者拆模早了?超载了?
回复
fxzhanglin
2013年07月28日 22:16:11
40楼
ledaxl_17 发表于 2013-7-28 22:08 看图纸不少了,可能是混凝土养护问题?或者拆模早了?超载了?感谢关注,,超载应该不会的,,,您说的养护跟拆模问题也正是我们估计的,,有待证实,,还有,这大梁混凝土没有起拱,但钢筋起拱了,会不会是这样引起的?
回复
tht9665
2013年07月29日 09:29:16
41楼
钢筋起拱 砼没起拱 就是间接减小了梁的截面 缩小了梁高 起拱只是舒适度问题吧
回复
risan
2013年07月29日 10:07:02
42楼
其实最好配张照的裂缝图,这样好分析些。
回复