本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑 如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,
本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑
如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,
再感谢版主的关心。可以沉帖了!!
再次感谢论坛各位热心人士,昨天做个混凝土强度回弹,合格,,今天打开裂纹看了,深度不超过五毫米,,属正常裂缝,这下放心了,,我这么多天吃不安睡不眠啊:lol
23楼
suifengerdong 发表于 2013-7-27 08:23 国外的审图和监理都是水平很高的,国内的就。。。也有很多大师,不过普遍偏。。。:L:L:L:L:L
回复
24楼
会不会是施工的问题。。感觉你这几层小房子 审图 问题不大吧。。
回复
25楼
就像无间道老师说的,经过图纸审查后应该不会出现大的质量问题,但是可能有的小细节他们不会注意
回复
26楼
wkh1111 发表于 2013-7-27 10:29 会不会是施工的问题。。感觉你这几层小房子 审图 问题不大吧。。谢谢关注哦,会不会在大梁没有起拱??大梁没有起拱会出现这个情况吗?
回复
27楼
jade_001 发表于 2013-7-27 11:52 就像无间道老师说的,经过图纸审查后应该不会出现大的质量问题,但是可能有的小细节他们不会注意感谢关注,如果真的如无间道老师说的那样,小问题应该不会出现什么危险的吧?:L
回复
28楼
配筋不小啊,混凝土是带裂缝工作的。
回复
29楼
ancl411 发表于 2013-7-27 13:20 配筋不小啊,混凝土是带裂缝工作的。谢谢,能详解吗/??要么加Q
回复
30楼
无间道 发表于 2013-7-26 05:05 图纸审查是国家规定的一个重要程序,他只是重点审查国家强制性标准规定的内容。一般经过图纸审查之后,不再 …能加Q详细请教吗??感谢:loveliness:
回复
31楼
裂缝厚度是多少?我记得2mm以内不用处理的
回复
32楼
rush_time 发表于 2013-7-27 18:30 裂缝厚度是多少?我记得2mm以内不用处理的哥们这厚度是什么意思,?,我只知道宽度跟深度来形容裂纹的,,,:L
回复