关于地下室房间排烟的问题
yuran0212
yuran0212 Lv.7
2013年07月25日 15:25:28
来自于通风排烟
只看楼主

现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?

现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道
规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟

1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,
那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?

2.补风系统
做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:
内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?
PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门

希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀
谢谢各位大侠


免费打赏
xiarinuannuan1998
2013年08月13日 08:58:59
12楼
土木币怎么不增加了
回复
yuran0212
2013年08月13日 15:52:48
13楼
dongxueeryuexue 发表于 2013-8-10 14:02 各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了 …这么大的地下室是车库吗?这么大的地下室分好几个防火分区吧,每个防火分区又分几个防烟分区吧一般车库的排风(烟)量是按照6次换气次数来算的,所以跟层高是有关系的,同时补风量不小于排风量的50%,再增加1%-2%的漏风量,你可以算算看