先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。 额先献丑,抛砖引玉了1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?
先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。
额先献丑,抛砖引玉了
1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题
2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?
其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的,但是这个实际工程就是这样做的啊,所以我想请教大家,这种情况下,水泵1和水泵2怎样运行啊?