定频泵与变频泵并联后再与机组串联,并联的水泵将如何动作?
xiangyue1998
2013年07月25日 11:54:25
来自于中央空调
只看楼主

先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。 额先献丑,抛砖引玉了1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?

先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。

1.jpg

额先献丑,抛砖引玉了

1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题

2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?


其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的,但是这个实际工程就是这样做的啊,所以我想请教大家,这种情况下,水泵1和水泵2怎样运行啊?


1.jpg

免费打赏
weili335210
2013年07月31日 09:59:58
42楼
不太懂。。还是学习了
回复
zy120116
2013年08月01日 16:28:15
43楼
荔枝兔 发表于 2013-7-29 20:44 额怎么感觉您图2中的水泵特性曲线似乎不对啊?是不是额看错了?额是这样理解的,您看看对不对哦:我也是这么理解的,既然是定频泵,那它的运行曲线应该是始终不变化的,即使负荷在500KW以下也是如此!
回复
yyfsissi
2015年06月17日 14:55:15
44楼
还是不太懂,技术贴啊